变送器液位量程如何设置??
alison_妞妞
2011-04-06
有一个热水罐量程为3245mm,可我安装的变送器位置在热水罐底部靠上400mm处,这个时候我该怎么设置变送器的量程啊?零点处应该是0kpa吗?(我设置的是0~27,结果中间部分测量不准确)
评论
全部评论
kouping081
仪表安装在底部靠上400mm处
即测量的水位为3245-400=2845mm
建议楼主设置变送器的量程0-28 kPa
零点处应该是0kPa.
仪表安装点以下无法测量。
2
0
2011-04-07
0条评论
回复
衷钠炔臣涛押
您应该设置0-28
8
0
2011-04-07
0条评论
回复
将军来了789
需要更多已知条件,比如你的一位测量里面会不会抽负压,还有你变送器的类型,比如双法兰的还是直接引压管的
1
0
2011-04-09
0条评论
回复
LXM501123
兄弟 你搞个智能的差压变送器不就好了 你要他那里是零位就是零位 何必搞这么麻烦 你这样不准的