差压变送器如何安装在管路滤网的两边?
安达卢西奥
2011-08-23
评论
全部评论
wyt777zcl
在能够反映滤网前后压力的位置,分别开口用Φ×2mm的引压管将压力引到变送器测量口,滤网上游接正压侧,下游接负压侧;气体介质开口位置在管道截面水平线ZX向上45°±15°的位置(两边均可);液体介质开口位置在管道截面水平线ZX向下45°±15°的位置;液体介质时变送器安装位置Z好低于管道,且引压管从出口到变送器要一路向下(水平走向的管道也须有坡度)。
17
0
2011-08-24
0条评论
回复
732628
接引压管就可以了!
9
0
2011-08-30
0条评论
回复
司空驰澄
可参考各行业的标准安装图,有液体差压测量的