差压变送器测量液位
打机请用兰花指
2018-06-03
请大概讲讲这道怎么做,Z好说一下结果让我对照一下。
评论
全部评论
qaz905704256
P2=ρ2gh=1000*0.1*10=1KPA,所以差压变送器要正迁1KPA。
满量程P1=ρ1gh=5KPA,所以差压变送器的量程是1KPA~6KPA。
特性曲线要画图,没法给你画出来。其实就是一条直线,起点是(1,0)终点坐标是(6,1000)