利用差压变送器测量液位时,为什么要进行零点迁移?如何实现零点迁移?
的价位idol
2017-08-22
评论
全部评论
cll0987
用差压变送器测量液位时,由于差压变送器安装的位置不同,正压和负压导压管内充满了液体,这些液体会使差压变送器有一个固定的差压。在液位为零时,造成差压计指示不在零点,而是指示正或负的一个指示偏差。为了指示正确,消除这个固定偏差,就把零点进行向下或向上移动,也就是进行“零点迁移”。这个差压值就称为迁移量。如果这个值为正,即称系统为正迁移;如果为负,即系统为负迁移;如果这个值为零时,即为无迁移