3种情况:
1. 下部的引出管不在底部,比如说10cm。那么液位低于10cm,变送器量是不出的(因为这时的差压是0)。为了让变送器在液位低于10cm时显示10cm,而不是显示0cm就零点迁移,比如是液体是水的话,那么下量程就是-10cmH2O。
2.有时液体是腐蚀性的,那么液面上的气体也有可能是腐蚀性的。这时,用remote seal 来引出正负2侧的压力(http://www.offshore-technology.com/contractors/instrumentation/fuji-electric/fuji-electric3.html)。remote seal 的管子里是silicon oil,正压侧低,负压侧高,(图:http://www.pressureexpertpro.com/CapPerformance.aspx),所以可能全量程负压
(比如:-100inH2O ~ -10inH2O)
3.有时量凝汽器水位,因为凝汽器的气侧总有水凝结,这时用wet leg,(网页里的图2,蓝色部分:http://instrumentationportal.com/2011/instrument-basic-knowledge/theory/dp-level-transmitter-in-pressurized-vessel/),这时也可能用负的。