子母罐采用罗斯蒙特差压变送器3051系列,在进液和平稳状态下,显示的液位正确,在出液的时候,显示液位不正确,并且波动很大,有可能产生这种情况的原因有哪些?怎么解决?
你没说具体工况,所以不好判断。
如果是常压(微压)容器,变送器未接负压管线,是液位上部气相压力影响测量。很多储罐的呼吸系统在罐内压力升高时(进料时)能平稳排出,而在罐内压力下降时(出料时)向罐内补气不平稳。
如果是带压容器,变送器有负压管线,则液位上部气相压力不会影响测量,但引压管内存在的液体如果不稳定则会对测量产生影响,例如在减压时(出料时),引压管内液体发生汽化,沸腾,气泡运动,都会造成测量不准或波动。常见于工况下介质处于接近相变或者带有引压管伴热,以及气体会溶入介质的工况条件。解决方法是使用隔离液或减低伴热温度。