差压变送器显示液位不准?

打机请用兰花指 2012-09-02
子母罐采用罗斯蒙特差压变送器3051系列,在进液和平稳状态下,显示的液位正确,在出液的时候,显示液位不正确,并且波动很大,有可能产生这种情况的原因有哪些?怎么解决?
评论
全部评论
犬齿虎1981
你没说具体工况,所以不好判断。
如果是常压(微压)容器,变送器未接负压管线,是液位上部气相压力影响测量。很多储罐的呼吸系统在罐内压力升高时(进料时)能平稳排出,而在罐内压力下降时(出料时)向罐内补气不平稳。
如果是带压容器,变送器有负压管线,则液位上部气相压力不会影响测量,但引压管内存在的液体如果不稳定则会对测量产生影响,例如在减压时(出料时),引压管内液体发生汽化,沸腾,气泡运动,都会造成测量不准或波动。常见于工况下介质处于接近相变或者带有引压管伴热,以及气体会溶入介质的工况条件。解决方法是使用隔离液或减低伴热温度。
6 0 2017-11-25 0条评论 回复
qaz905704256
差压变送器的差压输出来测量液位,实际上是: 负压侧(低压)(在上)测量的是容器内部的压力(你可以假想为气压),正压(高压)侧在下,测量的是容器内部压力+液体高度产生的压力

信号输出的 实际上是 正压(高压)- 负压侧(低压)=差压(也就是液体的压力)

当你出液的时候,容器上端的压力体现出了负值,而这个负值实际上对液体的压力影响依然被用减法去减了。 就形成了一个 高压+低压。所以就不准了。
9 0 2012-09-03 0条评论 回复