仪器社区

差压变送器的停用步骤

july198207 2015-08-19
一个师傅说要先打开平衡阀,接下来依次关闭正压侧,负压侧,Z后关闭一次取压阀,到底是怎样停用的? 知道的告诉我一下,谢谢
评论
全部评论
kouping081
  先打开平衡阀;
  接下来依次关闭正压侧,负压侧;
  Z后关闭一次取压阀
  名词解释
  差压变压器
  压变送器是测量变送器两端压力之差的变送器。所测量的结果是压力差,差压变送器与一般的压力变送器不同的是它们均有2个压力接口, 差压变送器一般分为正压端和负压端,一般情况下, 差压变送器正压端的压力应大于负压段压力才能测量。测量介质正负两端的压力差,转化成可以反应压力差的标准电流信号(4-20mA)。
  基本原理
  顾名思义差压变送器所测量的结果是压力差,即△P=ρg△h。而由于油罐往往是圆柱形,其截面圆的面积S是不变的,那么,重量G=△P·S=ρg△h·S,S不变,G与△P成正比关系。即只要准确地检测出△P值,与高度△h成反比,在温度变化时,虽然油品体积膨胀或缩小,实际液位升高或降低,所检测到的压力始终是保持不变的。如果用户需要显示实际液位,也可以引入介质温度补偿予以解决。
 
17 0 2017-09-02 0条评论 回复
辛骅豪
①缓慢关闭正压阀;
②同时打开平衡阀;
③再缓慢关闭负压阀;
④江一次取压阀关闭。
6 0 2015-08-20 0条评论 回复
您可能感兴趣的社区主题
加载中...
发布 评论