仪器社区

软启动器与变频器连接不能启动

LRHUHU1231 2010-07-03
在西电辅助鼓风机电机开关箱上有软启动器,车间供电是采用变频器。 在直接用开关箱连接变频器的时候发现不能启动,跳过变频器后启动正常。 请问这是什么原理呢?是因为双变功能干扰吗?
评论
全部评论
cherishwe
普通变频器的输入电源必须是标准工频正弦电流,他才能正常工作。
而软启动器他是利用控制可控硅的导通角来实现软启动的,其启动初期输出电压电流而非常规周期性正弦交流电,变频器接受这种电源无法进行变频运行。

可以收是因为双方期间功能相互干扰造成的! 这是我个人理解。
15 0 2016-10-16 0条评论 回复
射手英国人
简单点:软启动输出频率和输入频率不变,变频器输出频率不是工频频率,频率不一样,担任不能启动
11 0 2010-07-08 0条评论 回复
老不丁点
变频器的输入电源不对,三相工频380V
14 0 2010-07-05 0条评论 回复
我你的不是公主
变频器自带软启功能的。把软启下掉试试。因为鼓风机是大惯量的负载。2个都用的话会使转矩不足。导致不能启动。
4 0 2010-07-05 0条评论 回复
优尼佳紫
变频器的输入电源必须是工频380V变频器才能运行,而通过软启动器后电源降低了一半或者更低所以变频器在电源未能达到要求时不能启动会跳欠压故障,另外这种连接方式是 不正确的,应该是互为备用的 关系,不是一起串联使用,要采用一用一备用的方式比较合理。
串联的 结果是 互相干扰,成本增加,操作不方便,错误报警等等!
1 0 2010-07-04 0条评论 回复
您可能感兴趣的社区主题
加载中...
发布 评论