在不改变星三角的情况下用变频器控制电机运转如何接线

无解肥呀 2011-08-29
必须保留原有的星三角启动方式 就是现在有变频器控制它 启动
评论
全部评论
金色霞光521
Y-△启动本来就是利用Y接法时启动电流小,△转矩大的特点来进行的。在Y-△启动过程中,有几个接触器,先是接通了Y接法,然后根据延时时间,使用延时继电器将△接法投入。
变频器本身有变频启动,不需要Y-△启动。如果保留的话,要考虑:
1.二者只能用一种,所以要加一个转换开关,打到变频时,接通△接法的接触器,断开Y接法的接触器。
2.变频运行时,先将△接法的接触器吸合。
3.变频器馈出线接到断路器上端。
4.工频运行时(原启动电路),利用转换开关,把变频器馈出线断开。
以上是我考虑的注意点和思路。没有人能具体告诉你怎么接。毕竟电路不是固定不变的。
19 0 2017-11-24 0条评论 回复
ashley0309
(必须保留原有的星三角启动方式 就是现在有变频器控制它启动)
你到底是用变频还是用星三角启动?还 是想星三角启动,变频运行?
3 0 2011-08-30 0条评论 回复
传發烟酒商行
可以外加接触器隔离原来的星三角,或者用星三角启动后再用变频器
3 0 2011-08-30 0条评论 回复
葐腹缆菽慌膰貝
将星三角启动的控制电源与主电分开,单独控制,原星三角的电源线接在变频器的输端,
变频器不启动时,先启动原来星三角,使接触器吸和,工作在三角——运行状态,再启动变频器工作。
10 0 2011-08-30 0条评论 回复
QrXAc96d9w
在断路器下方接入变频器,变频器的输出接到星三角启动主副接触器的上端,用角型接触器(副接触器)的一个无源常开辅助触点控制变频器的启动与停止! 停机在启动时为防止变频器未停机就再次启动造成变频器过流故障,建议将变频的运行信号表征的常闭触点输出 串入启动按钮。
如果需要保留工频运行模式,就要给变频器单独加一个断路器,变频器输出加一个接触器,在原工频断路器下方也串入一个接触器。这两个接触器互锁,通过选择开关进行工频、变频切换。在工频模式下将辅助接触器给变频的启动信号断开,可以考虑串入工频接触器的常闭无源辅助触点来实现。