三凌E700变频器EGF报警怎么办

杨美玲1975 2011-09-29
评论
全部评论
as18813840409
EGF:输出侧接地故障,过电流保护。
在变频器输出(负载侧)发生接地故障和对地有漏电流时,会发生这个报警。
把电机的三根线从变频器上拆下后,分别测量电机的对地电阻,看是否有短路或漏电。
在变频器不带电的情况下,测变频器的U,V,W,对地电阻,看是否有短路或漏电。
7 0 2017-11-28 0条评论 回复
袁皓dQCO8
检查电路有没有问题。
27 3 2011-10-09 0条评论 回复
sfppscy72557
此现象表示变频器输出接地过流保护了!可能的原因是:1,电机绝缘变差。2,电机接线接触不良。3,连接电机的电缆老化,绝缘变差。4,变频器监测电路故障,误报。你可以断开连接电机的电缆空载试机,并且对电机和电缆做绝缘测试!基本就能找到问题。
17 0 2011-09-30 0条评论 回复