仪器社区

斯耐德 变频器出现nse故障吗 怎么回事? 怎么解决?知道的说下,谢谢

aobouib36703 2011-04-02
评论
全部评论
丶飘如陌上尘
不知道你是用的那一款变频器,我查了施耐德的Altivar 61 变频器,没有nse的状态或故障报警,
变频器状态代码:
- ACC :加速
- CLI : 电流限幅
- CTL : 输入缺相时受控停机
- DCB :正在进行直流注入制动
- DEC :减速
- FLU : 电机正在励磁
- FRF :变频器处于回退速度
- FST : 快速停机
- NLP :无主电源 (L1, L2, L3 上无线路电源)
- NST :自由停机
- OBR :自适应减速
- PRA :断电功能有效 ( 变频器被锁定)
- RDY :变频器已准备好
- RUN :变频器正在运行
- SOC :受控输出切断进行中
- TUN :正在进行自整定
- USA :欠压报警
如果需要详细资料请留下邮箱。
3 0 2017-11-24 0条评论 回复
414776161
您好,NSE没见过,NST倒是有,看你什么情况下出现的了。要是变频器通过端子控制运行的时候你用中文面板按STOP的话就会显示NST,如题看你是什么原因造成的。Z简单的就是断电,等电源指示灯灭了在上电。或者就是你的控制方式不对 设定为3线控制 实际接成2线。
6 0 2011-04-03 0条评论 回复