三菱A740变频器通电后没显示,是什么原因呢 - 仪器网
仪器社区

三菱A740变频器通电后没显示,是什么原因呢

蔡镣酶且9053 2013-05-20
评论
全部评论
TNT修少
确认好通电正常后,面板不显示,可能的原因如下

1、变频器整流模块已经损坏:万用表测量直流母线侧电压是否正常
2、变频器的的接触器没有吸合:上电时候听一下是否有“滴答"的声音
3、变频器显示面板的线没插好
4、开关电源损坏

不足之处望各位路人指点
5 0 2018-04-16 0条评论 回复
和平使者373
整流桥或开关电源损坏。如果直流母线没电就是整流桥坏,否则是开关电源坏。
20 0 2013-05-21 0条评论 回复