请教:电机倒转对变频器的影响
kaye32xhe
2013-06-17
深井泵一台,止回阀坏掉。停泵时管子里的水由于重力作用回流,使泵倒转,请问是否会损坏变频器?谢谢!
评论
全部评论
lmmbuty
楼下两位回答不敢苟同!1楼主问的是变频器让水泵停下来之后,然后由于管道水的重力,使得水泵还能反转,楼主说的不是变频器能停下来,这时加制动电阻没有任何意义,水泵加变频很少用到制动电阻和制动单元;2电机反转会相当于电机?这是对电机处于电动状态和动电状态的严重误解: 总之对变频器,没有什么影响 ,如果说影响的话对你们管道的影响是存在的,因为存在的水锤效应,使得对管道造成影响
8
0
2013-06-22
0条评论
回复
zhgy_1201
修止回阀啊,问一下你这为啥用变频器啊?恒压供水??如果恒压供水应该变频器不停啊
17
0
2013-06-18
0条评论
回复
昭君美如箫
不会有影响的,变频器有过电流保护功能,如果反向力矩过大,变频器会报警过电流的!请你放心。。。
12
0
2013-06-18
0条评论
回复
yy1234561212
会损坏的啊,你有没有加制动电阻啊?电机倒转的话相当于一个发电机在发电哦,一般性用制动电阻来消耗电机在停车时产生的能量,你这个一直倒转我估计变频器够呛
4
0
2013-06-18
0条评论
回复
微信a1563326
变频器是有加减速启停功能的,减速时间设置好后水泵反转不会很严重的,如果停机的时候过电流就加个制动电阻应该可以