1,信号是在拉伸或缩短的时候发送脉冲呢?还是累计下来的脉冲数周期性发送,能不能控制什么时候发,什么时候不发? 2,没有上电前,我先拉伸传感器,然后固定,上电后有脉冲发送吗? 3,先缩短已经拉伸的传感器,再拉伸到原来位置,输出的脉冲为0,还是代表... 1,信号是在拉伸或缩短的时候发送脉冲呢?还是累计下来的脉冲数周期性发送,能不能控制什么时候发,什么时候不发?
2,没有上电前,我先拉伸传感器,然后固定,上电后有脉冲发送吗?
3,先缩短已经拉伸的传感器,再拉伸到原来位置,输出的脉冲为0,还是代表移动了两段距离的脉冲?
1、有拉伸既有脉冲发送,不拉伸即不发送脉冲。只能通过软件在采集的时候忽略若干个脉冲不计数。
2、上电前后时间内产生拉伸,再通电,计数器只能记录掉电前的脉冲数量。
3、先缩短已经拉伸的传感器,再拉伸到原来位置,代表移动了两段相等的距离,而且移动方向相反。