我以前学过欧姆龙的PLC,现在刚刚看西门子的PLC,但是好多看不懂,尤其是通信方面的,更是云里雾里,我是学电气的。问题1:PPI通信那方面不会,还有PROFIBUS-DP也不是很懂(学习欧姆龙... 我以前学过欧姆龙的PLC,现在刚刚看西门子的PLC,但是好多看不懂,尤其是通信方面的,更是云里雾里,我是学电气的。
问题1:PPI通信那方面不会,还有PROFIBUS-DP也不是很懂(学习欧姆龙的时候没有学习通信),哪位师哥或者师姐愿意教一下在下呢?或者给我的邮箱传个资料也行啊。
问题2:我看到一个自动生产线机器附带的程序,在编程的时候多次出现了V这个变量,不是很明白的,一般都是用I啊。(解释一下,此机器用的是单主站,多从站,一共有五个站供料站、加工站、装配站、分拣站还有搬运站,搬运站是主站,其他的都是从站)。
如果我说的不是很明白可以在线教教我的,邮箱gewel@live.cn
qq:176309889
此设备用的是西门子s7-200型号
全部评论
PPI是点对点的通信协议,用于灌程序的和屏PLC链接的居多。PROFIBUS-DP是现场总线协议。
V是变量区。西门子里的变量,Z小单位是V,可以是位,字节,字和双字看你怎么组合,很自由。比如对V6而言,v6.0位位,vb6为字节,vw6为字vd6为双字。
这东西在线教不现实,建议你还是对着实例看吧。
有基础的Z好,不管是什么PLC,基本思路都是一样的,只是表现的形式不一样而已
对于西门子的PLC 通信非常重要的 对于大型的系统 西门子的优越性事显而易见的 但是你要想学好PLC 就得有现场总线的基础 也就是通信的基础 包括通信方面的编程基础 《西门子工业通讯及现场设备》这个手册你可以在上可以下载到 这是很早的 但是对于你了解西门子通信很有帮助 有一本书你可以看看
书 名:西门子工业通信网络组态编程与故障诊断
丛书名:西门子工业自动化系列教材
主 编 廖常初
副主编 祖正容
机械工业出版社
责任编辑 李馨馨
书 号 ISBN 978-7-111-28256-3
盘 号 ISBN 978-7-89451-204-8
光盘使用说明
本光盘为《西门子工业通信网络组态编程与故障诊断》一书的配套DVD光盘。
本光盘提供了经西门子公司授权本书配套使用的通信软件、资料与手册,和本书中的例程。
光盘中后缀为pdf的用户手册需要用Adobe Reader(Adobe阅读器)阅读。
随书光盘内容简介
通信软件
CP_PtP_CD:点对点通信处理器的光盘
Drivemonitor V5.4
iMap V3.0
PC Adapter USB Drive:USB/MPI适配器的驱动程序
PDM V6.0.1
PDM V6.0.3
S7-PDIAG V5.3
SIMATIC NET 2007
串口通信调试软件
\资料与手册\300_400软件手册
PLCSIM使用入门.pdf
S7-PLCSIM V5.4 User Manual.pdf
System Software and Standard Functions Reference Manual.pdf
使用STEP 7编程.pdf
梯形图(LAD)编程参考手册.pdf
用于S7的系统软件和标准功能参考手册.pdf
语句表(STL)编程参考手册.pdf
\资料与手册\300_400硬件手册
CPU 31xC和CPU 31x技术规范设备手册.pdf
CPU 31xC和CPU 31x安装操作说明.pdf
S7-300 CPU 31xC技术功能操作说明.pdf
S7-300 模块数据设备手册.pdf
S7-400 CPU Specifications Manual.pdf
S7-400 CPU规格设备手册.pdf
S7-400 Module Data Reference Manual.pdf
S7-400模块规范参考手册.pdf
S7-400硬件与安装手册.pdf
S7-400H容错系统手册.pdf
自动化系统S7-300.pdf
组态硬件和通讯连接手册.pdf
Configuring Hardware and Communication Connection Manual.pdf
\资料与手册\ AS_i
Addressing and Diagnosis Instrument for AS-i.pdf
AS-i Introduction and basics Manual.pdf
CP 243-2 AS-i Master Manual.pdf
CP 343-2_343-2P AS-i Master Manual.pdf
DP_AS-i Link 20E Manual.pdf
如何配置CP 343-2P.pdf
\资料与手册\ET 200
\ET 200S模块中文设备手册
ET 200产品目录2008.pdf
ET 200B Manual.pdf
ET 200eco PN操作指导.pdf
ET 200eco操作指导.pdf
ET 200iS Manual.pdf
ET 200iSP操作说明.pdf
ET 200M Operating Instructions.pdf
ET 200M操作说明.pdf
ET 200pro Operating Instructions.pdf
ET 200pro故障安全模块操作说明.pdf
ET 200pro操作说明.pdf
ET 200R Manual.pdf
ET 200S操作说明.pdf
ET 200X BM 147 CPU Manual.pdf
ET 200X Manual.pdf
\资料与手册\PA
DP_PA耦合器连接器和Y型连接器操作说明.pdf
PA总线阀门定位器与S7建立通讯.pdf
PROFIBUS-PA应用技术手册.pdf
SITRANS T3K PA.pdf
如何配置PA总线仪表方案.pdf
智能电器阀门定位器操作说明.pdf
\资料与手册\ PROFIBUS
CP 342-5 / CP 342-5 FO Manual.pdf
CP 443-5 BASIC Manual.pdf
CP 443-5 Ext Manual.pdf
CP 5511 Manual.pdf
DP-DP Coupler User Description.pdf
PROFIBUS CP组态和调试手册.pdf
Profibus Technology and Application.pdf
S7-CPs for PROFIBUS Configuring and Commissioning Manual.pdf
\资料与手册\产品样本
Industrial Communication Catalog 2009.pdf
ET 200产品目录.pdf
PROFINET产品样本2005.pdf
S7-300产品目录.pdf
S7-400产品样本.pdf
Scalance X交换机选型样本.pdf
SIMATIC控制器产品手册.pdf
SIMATIC工业软件.pdf
工业通讯及现场设备产品目录2004.pdf
工业以太网产品样本2005.pdf
人机界面系统产品手册.pdf
西门子工厂自动化产品系列.pdf
\资料与手册\第15章的手册
CP 340 PtP打印机驱动程序入门指南.pdf
CP 340安装与组态手册.pdf
CP 341设备手册.pdf
CP 440 Manual.pdf
CP 441 Manual.pdf
S7-300_400路由功能.pdf
\资料与手册\工业以太网与PROFINET
Configuring Plants in iMap.pdf
CP 343-1 lean手册.pdf
CP 343-1 PN Manual.pdf
CP 343-1手册.pdf
From DP to PROFINET IO Programming Manual.pdf
PROFINET CBA通信入门.pdf
PROFINET CBA用户程序接口入门.pdf
PROFINET IO Configuration and Diagnostics.pdf
PROFINET技术和应用系统描述.pdf
Profinet系统手册.pdf
SCALANCE X-200操作说明.pdf
SCALANCE X-400 SNMP管理入门.pdf
SCALANCE X-400路由指导手册.pdf
从PROFIBUS DP到PROFINET IO编程手册.pdf
工业以太网CP组态与调试手册.pdf
使用CP 343-1 IT_CP 443-1 IT的信息技术手册.pdf
\资料与手册\驱动
CBP_CBP2通信板使用说明书.pdf
MM 420变频器使用大全.pdf
MM 440变频器使用大全.pdf
SIMOREG DC Master使用说明书.pdf
SIMOVERT_MASTERDRIVES使用大全_上.pdf
SIMOVERT_MASTERDRIVES使用大全_下.pdf
VLT5000 PROFIBUS Manual.pdf
VLT5000手册.pdf
\资料与手册\诊断
BT200 Physical Bus Test Device for PROFIBUS-DP.pdf
CPU 31xC和CPU 31x安装操作说明.pdf
Diagnostic Repeater for PROFIBUS-DP Manual.pdf
FB125 HELP.chm
PDIAG使用入门.pdf
PROFINET IO Diagnostics.pdf
S7-PDIAG Configuring Process Diagnostics Manual.pdf
例程说明
\Project\PB_MS:第3章的例程
\Convert:DP主站与SIMOVERT MASTERDRIVES变频器通信。
\Danfoss:DP主站与丹佛斯变频器通信。
\DCMaster:DP主站与DC MASTERDRIVES通信。
\FC4_CTRL:DP主站用FC 4控制DP网络和DP从站。
\MM440:DP主站与变频器MM 440通信。
\PB_EM277:DP主站与EM 277通信。
\PB_MS_1:DP主站与ET 200通信。
\PB_MS_2:DP主站与智能从站通信。
\PB_MS_3:DP主站调用SFC 14、15与智能从站通信。
\PB_MS_4:CPU 413-2DP与作为从站的CP 342-5通信。
\PB_MS_5,CP 443-5 Ext与作为从站的CP 342-5通信。
\PB_MS_6:CP 342-5作主站与ET 200通信。
\Project \PB_S7:第4章的S7连接例程
\PB_CTRL:CPU 413-2DP远程监控另一台CPU 413-2DP。
\PB_CTRL2:CPU 413-2DP远程监控CPU 313C-2DP。
\PB_S7_1:CPU 413-2DP和CP 342-5之间的S7单向通信。
\PB_S7_2:CP 443-5 Ext和CP 342-5之间的S7单向通信。
\PB_S7_A:CPU 413-2DP和CPU 313C-2DP之间的S7单向通信。
\PB_S7_B:CPU 413-2DP之间调用USEND/URCV的S7双向通信。
\PB_S7_C:CPU 413-2DP之间调用BSEND/BRCV的S7双向通信。
\PB_S7_D:CPU 413-2DP调用GET/PUT与CP 443-5的S7单向通信。
\PB_S7_E:CPU 413-2DP与CP 443-5之间调用USEND/URCV的S7双向通信。
\Project \PB_FDL:第4章的FDL连接例程
\FDL_1:CPU 413-2DP和CPU 315-2DP之间的FDL通信。
\FDL_2:两台CPU 315-2DP之间的FDL通信。
\FDL_2Net:两个PROFIBUS子网上的CPU 315-2DP的FDL通信。
\FDL_mul:CPU 315-2DP之间的FDL多点传送方式通信。
\FDL_Pro1:两个项目中的CPU 315-2DP之间的FDL通信,项目之一。
\FDL_Pro2:两个项目中的CPU 315-2DP之间的FDL通信,项目之二。
\FDLbroad:CPU 315-2DP之间的FDL广播方式通信。
\FDLfree2:CPU 315-2DP之间的FDL自由第二层通信。
\Project \PB_Others:第5章的例程
\DX_1:智能从站之间的DX通信。
\DX_2:DX通信,智能从站接收ET 200M发送的数据。
\DX_3:DX通信,智能从站发送数据给网络上的另一个主站。
\Intrrupt:智能从站调用SFC 7触发主站的硬件中断。
\Isochron:ET 200M和ET 200S作从站的恒定总线周期通信。
\SFC_12:DP主站用SFC 12激活和禁止DP从站。
\Syncfrez:一组从站的输出同步与输入冻结。
\Project \PB_DIAG:第6、7章的例程
\443_Diag:CP 443-5作主站,诊断3个DP从站的实例。
\FB_125:调用FB 125和FC 125诊断DP从站。
\FC3_Diag:调用FC 3诊断CP 342-5的DP从站。
\HW_Diag:CPU 313C-2DP和3个DP从站的故障诊断实例。
\MS_Diag:DP主站和智能从站的相互诊断。
\OB_Diag1:CPU 413-2DP作主站,用OB的局部变量诊断DP从站的故障。
\OB1SFC13:在OB1和OB82中调用SFC 13诊断ET 200M和ET 200B的故障。
\PB_MS_7:CPU 313C-2DP作主站,ET 200作从站,用于错误OB应用实验。
\Repeater:诊断中继器应用例程。
\SFC_13:在OB82和OB86中调用SFC 13诊断ET 200M和ET 200B的故障。
\SFC_51:调用SFC 51读取局部系统状态表,诊断DP从站的故障。
\SFC13_S:调用SFC 13诊断ET 200S的故障。
\Project \Alarm Display:第8章的例程
\Alarm_D:调用SFC 107/108生成消息,用WinCC flexible和PLCSIM仿真。
\Alarm_S:调用SFC 17/18生成消息,用WinCC flexible和PLCSIM仿真。
\ReportEr:报告系统错误,用WinCC flexible和PLCSIM仿真。
\ReptErPC:报告系统错误,用WinCC和PLCSIM仿真。
\ReptPC1:报告系统错误,WinCC用DP网络监控硬件PLC,未生成PC站点。
\ReptPC2:报告系统错误,HMI和WinCC用DP网络监控硬件PLC,生成PC站点。
\S7PDIAG:用S7_DIAG生成地址监控的消息。
\SFC_52:生成用户自定义的诊断消息。
\Project \PA:第9章的例程
\PA:使用PDM组态PROFIBUS-PA设备。
\PB_PA1:仅使用DP/PA耦合器的PROFIBUS-PA通信组态。
\PB_PA2:使用DP/PA链接器的PROFIBUS-PA通信组态。
\PA_GSD:PA设备的GSD文件。
\Project \Ethernet:第10章的例程
\IE_ISO:CP 343-1 IT和CP 343-1的ISO连接通信。
\IE_S7_1:CP 343-1 IT和CP 343-1调用PUT/GET 的S7通信。
\IE_S7_2:CP 343-1 IT和CP 343-1调用USEND/URCV的S7通信。
\IE_S7_3:CP 343-1 IT和CP 343-1调用BSEND/BRCV的S7通信。
\IE_TCP:CP 343-1 IT和CP 343-1的TCP连接通信。
\IE_UDP:CP 343-1 IT和CP 343-1指定通信伙伴的UDP连接通信。
\ISOonTCP:CP 343-1 IT和CP 343-1的ISO-on-TCP连接通信。
\UDP_MUL:3个站点之间多点传送的UDP连接通信。
\UDPfree:3个站点之间组态时未指定通信伙伴的UDP连接通信。
\Project \PROFINET:第11章的例程
\315_2PN:CPU 315-2PN/DP作控制器的PROFINET网络通信。
\CP343_1:CP 343-1作控制器的PROFINET网络通信。
\CP443_1:CP 443-1作控制器的PROFINET网络通信。
\New Plant:iMap的项目。
\PN_CBA1:用于生成CBA组件的项目。
\PN_CBA2:用于生成CBA组件的项目。
\Project \ASI:第12章的例程
\ASI_Link:基于DP/AS-i Link 20E的AS-i网络通信。
\ASI343_2:基于CP 343-2的AS-i网络通信。
ASI243_2.mwp:基于CP 243-2的AS-i网络通信,S7-200的项目。
\Project \OPC:第13章的例程
\DP_OPC:基于DP网络的OPC通信的STEP 7项目。
\IE_OPC:基于以太网的OPC通信的STEP 7项目。
\MPI_OPC:基于MPI网络的OPC通信的STEP 7项目。
\组态王OPC:OPC通信的组态王项目。
DP_OPC.opp:基于DP网络的OPC Scout项目文件。
IE_OPC.opp:基于以太网的OPC Scout项目文件。
MPI_OPC.opp:基于MPI网络的OPC Scout项目文件。
\Project \MPI_GD:第14章MPI全局数据通信例程
\MPI_GD_1:CPU 413-2DP和CPU 315-2DP之间的全局数据通信。
\MPI_GD_2:CPU 315-2DP之间的全局数据通信。
\MPI_GD_3:CPU 413-2DP和两台CPU 315-2DP之间的全局数据通信。
\MPI_GD_A:CPU 413-2DP之间的全局数据通信。
\MPI_GD_B:CPU 413-2DP之间事件驱动的全局数据通信。
\Project \MPI_UC:第14章S7基本通信例程
\MPI_224A:CPU 315-2DP与CPU 224的MPI通信。用IW0控制对方的输出点。
\MPI_224B:CPU 315-2DP通过MPI读写CPU 224的V数据区。
\MPI_UC_1:CPU 413-2DP和CPU 315-2DP调用X_RCV/X_SEND的通信。
\MPI_UC_2:CPU 413-2DP和CPU 315-2DP调用X_PUT/X_GET的通信。
\MPI_UC_3:CPU 315-2DP之间调用X_RCV/X_SEND的通信。
\MPI_UC_4:CPU 315-2DP之间调用X_PUT/X_GET的通信。
\MPI_UC_5:3台PLC之间S7基本通信综合应用例程。
MPI_224.mwp:CPU 224与CPU 315-2DP通信的程序。
\Project \MPI_S7:第14章MPI S7连接例程
\MPI_CTRL:CPU 413-2DP远程监控另一台CPU 413-2DP。
\MPI_S7_1:CPU 413-2DP和CPU 313C-2DP之间的S7单向通信。
\MPI_S7_A:CPU 413-2DP之间调用PUT/GET的S7单向通信。
\MPI_S7_B:CPU 413-2DP之间调用USEND/URCV的S7双向通信。
\MPI_S7_C:CPU 413-2DP之间调用BSEND/BRCV的S7双向通信。
\MpiCtrl2:CPU 413-2DP远程监控CPU 315-2DP。
\MpiS7Mul:CPU 413-2DP之间S7通信SFB综合应用例程。
\Project \Chapter15:第15章的例程
\ASCII:CP 340使用ASCII协议通信。
\HMI_Rout:用于HMI的S7路由功能。
\IE_MPI:用于PG/PC的S7 路由功能。
希望对你有帮助
其实要学好还是看大量的技术手册 但是这本书可以给你一个基本的认识
有事 发邮件给我 645332740@qq.com
PPI通讯基本不用设置,直接连上过后基本就可以通讯了。
V量是西门子200里面的变量,和欧姆龙的D是一样的啊。
你直接到西门子的官网上下载一个200的操作手册就可以了,个人认为西门子的PLC还是很好学习的
profibus_dp 是一个常用的通讯,你在进行组态时选择就可以了.加入GDS文件就可以进行通讯了.V变量和日系的Z变量是相近的.你看看手册吧
v是变量,而且你说设备用的是西门子s7-200.应该是从站吧,主站应该使用的西门子s7-300活400。因为200不能实现从站间通信,是要通过主站实现的。
ppi是点对点的通信协议。