建筑施工放线是施工管理人员的基本技能之一。每项建筑工程施工开始就是施工定位放线,它关系到整个工程的成败。由于放线出现错误,会造成的房屋错位,不能满足使用功能及设施要求等现象屡见不鲜。施工放线是保证工程质量至关重要的一环。
一般建筑物放线:
施工施工单位进场后,放线任务首先复核甲方提供的总平面布置图上所标注的红线位置及坐标是否吻合一致。
然后按甲方提供的坐标点,将房屋的各角点根据甲方提供的坐标数据测量出来并用5cm*5cm*50cm的自制木桩打桩定位。定位桩测量完成后,在开挖范围以外安全距离处设置轴线控制点。控制点要确保不会被运送土方的车辆碾压,控制点桩位用砼保护好后,用油漆在砼面标写轴线号。
待土方挖至设计标高时,人工捡平浇筑混凝土垫层。投测基础控制线到基础垫层上后,用弹墨线的方式将所有轴线测放在垫层面并用红色油漆标注轴线编号。轴线投测完后,将墙柱的定位墨线弹好后,用红色油漆在柱(墨线弹的线框)内的阴角标注小三角形,以确保钢筋工在墙柱钢筋绑扎时的准确定位。当施工至(±0.000)时,应在楼板面设置轴线控制线,轴线控制线交点处埋设不小于200mm*200mm的钢板,用墨线将控制交点弹在钢板上后用钢锯条划痕并标红色小三角。
建筑物的控制点一般不少于三个,以便轴线投测后做闭合校验。上层在控制点位置楼层现浇板铺设时,用模板定制木箱,木箱尺寸为小口200mm*200mm的梯形,高度大于楼板厚度并加钉箱盖,以免混凝土浇筑时晒落至楼层下面。
楼层混凝土浇筑完达到一定强度后,将控制点的木箱耗掉,采用红外线投线仪将控制点的轴线点投测至楼板面。投测完后,用钢卷尺核查轴点间的尺寸是否与设计图纸尺寸完全吻合。以此方法向上递增,直至工程封顶,所有放线完成后,控制点的孔洞采用植筋、吊洞方式将控制点孔洞封闭。
高程投测方法:
将高程标高楼层板面正1米的线用墨线弹在建筑物的墙、柱上,弹成水平线。用钢卷尺向上拉测层高控制楼层标高,拉测标高时一定要注意钢卷尺必须在同一垂直面上。以免产生误差,造成楼层层高不符。投测完后,多检查层高是否正确。
投测在外墙面的标高控制线要用红色油漆画上小三角形,标注楼层标高的尺寸,以免造成建筑物多修或少修等现象。