单位摄像头线路被剪断,被剪的部分在监控电杆下部,与摄像头连接部分完好,但在监控布线前期时电源线及控制线外观一样,安装单位没有做标记,现在用什么方法在断线中区分电源线及控制... 单位摄像头线路被剪断,被剪的部分在监控电杆下部,与摄像头连接部分完好,但在监控布线前期时电源线及控制线外观一样,安装单位没有做标记,现在用什么方法在断线中区分电源线及控制线。(三根线为视频线、电源线、控制线)查看摄像头说明书,如果将控制线接电有可能烧坏摄像头,但现在由于摄像头安装部位较高,如果爬上去检查肯定可以查出来那根是控制线哪根是电源线,请问高手们如果检测能区分开。
评论
全部评论
打得开的浪费
RS-485总线Z好采用终端匹配的总线型结构拓扑结构,用一条单一、连续的信号通道总线将各个节点串联起来,从总线到每个节点引出线长度应尽量短,以便引出线中的反射信号对总线影响Z低。485总线接法一般有以下几种方式:
在上面这六种485总线接法中,应该采用d、e和f的接法,总线式。网络拓扑一般采用终端匹配的总线型结构,不支持环形或星形网络。如果有集线器,可以从集线器中引出星型的接法。
485总线接线图

485总线接线图
485总线接线时的注意事项
1、在一般场合采用普通的双绞线就可以,在要求比较高的环境下可以采用带屏蔽层的同轴电缆。推荐用的屏蔽双绞线的型号为RVSP2*0.5(二芯屏蔽双绞线,每芯由16股的0.2mm的导线组成)。
2、采用屏蔽双绞线有助于减少和消除两根485通信线之间产生的分布电容以及来自于通讯线周围产生的共模干扰。通信线尽量远离高压电线,不要与电源线并行,更不能捆扎在一起。
3、走线应遵循两个原则:远离电源线,日光灯等干扰源;当网线不能与电源线等干扰源避开时网线应与电源线垂直,不能平行,并采用质量高的双绞线走线。
特别提醒:工程商大都习惯采用5类网线或超5类网线作为485通信线,这是错误的。这是因为:
(1)普通网线没有屏蔽层,不能防止共模干扰。
(2)网线只有0.2mm平方,线径太细,会导致传输距离降低和可挂接的设备减少。
(3)网络线为单股的铜线,相比多芯线而言容易断裂。
总结:以上就是485总线接法的全部内容,485总线接线一项专业细致的工程,所以在进行布线时一定要请专业的公司或者专家进行指导,才能尽可能的避免错误。