S7-200Modbus RTU通信控制5个从站伺服,通信轮询速度非常慢的问题
瑶仔920119
2018-05-16
本人新手一枚,恳请大神们指教。S7-200Modbus RTU通信控制5个从站伺服,通信轮询速度非常慢,点完电机始能,等十几秒电机才反应,波特率也对上了,但还是极慢,请问怎么能让通信速度变快?
评论
全部评论
Sally1976mm
每个电机有多少数据要通讯的?估计有干扰,modbus一秒钟10几个数据没问题
12
0
2018-05-21
0条评论
回复
xdev63
通讯调度没做好;
15
0
2018-05-17
0条评论
回复