谁有s7-200与温控表(台达)RTU通讯的例子

刷qiang请点154 2014-06-22
谁有s7-200与温控表(台达)RTU通讯的例子 想自己做一个例子与几个温控表通讯想借鉴一下!谢谢
评论
全部评论
靳薪善
先把单个温控表的通讯做好,发送,发送中断里接收。 关键是怎么触发下一个发送,如果用SM0.5上升沿触发,那么每秒和温控表通讯一次,这个速度显然是太慢了。 可以在接收中断里定时,定时中断里再发送,这样才能使通讯口Z大程度的工作。 查看原帖>>
17 0 2014-06-23 0条评论 回复