如何实现plc s7-200 与温控仪表的通讯,并显示在触摸屏?

QHLXWZJT 2018-06-25
温控仪表是 SHIMAX 的MAC 50A 触摸屏是昆仑通态的TPC1062K 要求是能将温控表的PV值、SV值显示在触摸屏上,并且可以修改SV值,可以查看历史PV值曲线。 急求 感激不尽 邮箱 847171786@qq,com
评论
全部评论
wowhyfwow
首先给你讲下200plc跟仪表通讯,这个肯定是走485通讯的,硬件上你需要将plc的通讯端口与仪表对应的AB通讯端子连好。然后将仪表通讯的参数设置成与plc的一致,一般就是波特率,停止位,奇偶检验这些,当然别忘了还有仪表的地址。这些都搞好了就可以写程序了。仪表一般都是标准的modbus协议,利用plc自带的modbus通讯功能块来读写,这个你还需要找好仪表的说明书,找到对应PVSV的地址。顺利的话就能通讯上的,当然新手一般都是路途坎坷。至于触摸屏也是先通讯上,之后放置显示,输入框对应plc读写的地址就能实现。曲线的话我印象中只能做实时的,不能保存曲线。有疑问可以追问,当然你这点分不可能全程给你服务的。搞不定可以联系我有偿给你做。
16 0 2018-06-27 0条评论 回复
柠檬Boing
10 0 2018-06-26 0条评论 回复
5我来自霸都
资料不全哈哈,你把仪表设好为,9600,7,E,1
6 0 2018-06-26 0条评论 回复