电机怎么实现PLC和DCS的硬线连接控制方式 ?

sy5257 2013-01-30
一台电机由就地控制盘柜带 PLC控制,然后DCS也控制电机的启停。那DCS是怎么控制电机的启停呢,是直接连接到MCC还是连接到PLC后,PLC再连接到MCC启停电机。怎样才算是硬线连接 ?
评论
全部评论
初夏小哥
  有两种硬线连接方式:
  1)间接方式,DCS 的DI/DO硬线直接接入PLC,通过PLC实现对电动机的启停控制。
  2)直接控制,电动机的已起、已停等反馈信号直接从就地盘的接触器辅助接点中取出,DO信号串接在电动机的合闸、分闸回路中,这种方法比较麻烦,整个电动机的电气回路需要相应的改动,优点是动作直接响应速度快。
  采用哪种办法看你们对此电动机的具体控制要求定。
1 0 2017-09-25 0条评论 回复
mingtaiyu888
dcs软控的输出控制接点要引入plc的输入回路中,再在plc控制逻辑去输出,隔离后送入电气回路
20 0 2013-01-31 0条评论 回复