在现场应用中控的DCS系统组态,对于串级调节的主副回路调节器的正反作用选择,供货商组态工程师的答复:副回路根据调节阀的气开气关已经组态了,只要确定测量信号增大-开阀就是正作用,只要测量信号增大-关阀就是反作用,怎么理解?那主回路如何确定?有用过的... 在现场应用中控的DCS系统组态,对于串级调节的主副回路调节器的正反作用选择,供货商组态工程师的答复:副回路根据调节阀的气开气关已经组态了,只要确定测量信号增大-开阀就是正作用,只要测量信号增大-关阀就是反作用,怎么理解?那主回路如何确定?有用过的海友答复一下。。。。
这个很好理解呀,你想,假如是液位,随着液位的升高,阀门的开度也变大,这就是正作用,反应,就是反作用。