仪器社区

温度变送器 就地显示与DCS显示不一致 这是为什么?

初吻ok 2012-05-24
评论
全部评论
QQ98572226
dcS的设置问题
20 0 2012-05-25 0条评论 回复
podaoxaq89
1、检查量程设置和信号类型
2、检查信号线和DCS接地
3、Z好和现场的一次仪表进行比较下,看看是否温变本身线性度不好抑或有其他问题
7 0 2012-05-29 0条评论 回复
您可能感兴趣的社区主题
加载中...
发布 评论