DCS中手动与自动切换时需要注意什么?
冷辰雨S
2014-04-28
DCS中手动与自动切换时需要注意些什么?要尽量小的增加扰动是不是?谁能详细的解释一下,我只是知道个大概!
评论
全部评论
安毁人都是劣种
现在大部分的组态软件中都会有一个”无扰切换“的选项,把这选项勾上就行了,不用再麻烦的PV=SV的了,软件都已经模块化的做好了,手动去PV=SV那都是用2,3型调节器的时代了,PV=SV理论上是一定对的,只不过现在不用再这么麻烦的去手动让PV=SV了,DCS会自己帮你做好的! 查看原帖>>
希望采纳
15
0
2014-04-30
0条评论
回复
A送你一度温暖
一是利用手动输出控制调节阀,使变量达到工艺设定值,再将手动切为自动;二是将SP调整至当前的被测变量值相对应的值后,再切至自动。 查看原帖>>
18
0
2014-04-29
0条评论
回复
love一场空
一般都是手动调节MV 使得PV=SV时投自动这个就是我们经常说的手自无扰动切换学自控的应该都学过的 呵呵 查看原帖>>
20
0
2014-04-29
0条评论
回复
kongcheng175
我感觉楼上好多说的怎么这么复杂呢,应该在组态的时候直接将pv和sp设为跟踪就可以了,这样的话在手动模式下,sp就会自动跟踪pv,如果要切换到自动也不会产生扰动。 查看原帖>>
18
0
2014-04-30
0条评论
回复
孤独患者ACE
现在的DCS都实现自动跟踪了,手自切换可以达到无扰.在切换自动时,Z好是SP pv比较接近时,Z好. 查看原帖>>
10
0
2014-04-29
0条评论
回复
大赢家326
一般都是进行无扰切换。虽然很多DCS都说自己可以进行无扰切换,但本人还是建议PV=SV时投自动。 查看原帖>>
14
0
2014-04-29
0条评论
回复