水位表玻璃板(管)上呈白色;或将铅笔棒形物或斜线板放在水位表后面,透过水位表观察,如看不到折线,而是连续的棒形物或斜线时,则说明水位表内已没有水了;
(2) 水位表静止不轻微波动,这种假水位现象,司炉人员未及时发现;
(3) 高低警报器和其它低水位报警信号装置发出低水位警报或信号
(4) 蒸汽流量大于给水量;
(5) 过热器蒸汽温度急剧上升;
(6) 锅炉房内嗅到烧焦味;
(7) 炉膛顶墙塌陷;
(8) 锅筒、炉膛、炉管等受热面过热变形;
(9) 上水时,听到省煤器有异样冲击或省煤器附近烟道突然漏水;
(10) 烟囱冒白色水汽烟;
(11) 发现爆管、胀口脱管。