您这个问题说的干扰具体是什么干扰,如果不知道,就要说明干扰后的测量结果。你可以根据我下面提到的干扰因素去排除
雷达液位计的干扰因素主要包括:高频头沾染粘附物、障碍物对反射的干扰、短管内的阻抗跃变、天线连接处的阻抗跃变、罐内油气或蒸汽结露影响反射等。
常见的仪表信号干扰源
电磁兼容性已成为工业过程测量和控制仪表的一项重要性能指标。由于测量和控制仪表总是和各类产生电磁干扰的设备工作在一起,因此不可避免地受电磁环境的影响。常见的干扰源主要分外部干扰和内部干扰两大类。
3.1外部干扰
1)天体和天电的干扰
天体干扰是由太阳或其他恒星辐射电磁波所产生的干扰。天电干扰是由雷电、大气的电离作用、火山爆发及地震等自然现象所产生的电磁波和空间电位变化所引起的干扰。
2)机械的干扰
机械的干扰是指由于机械的振动或冲击,使控制仪表中的电气元件发生振动、变形,使连接线发生位移,使指针发生抖动、仪表接头松动等。对于机械类的干扰主要是采取减振措施来解决,例如采用减振弹簧、减振软垫、隔板等。
3)热的干扰
火电厂热力设备在工作时产生的热量所引起的温度波动和环境温度的变化,都会引起控制仪表的电路元器件参数发生变化,从而影响控制仪表的正常工作。
4)光的干扰
在控制仪表中广泛使用着各种半导体元件,这些半导体元件在光的作用下会改变其导电性能,从而影响控制仪表的正常工作。
5)湿度干扰
湿度过高会引起绝缘体的绝缘电阻下降,漏电流增加;电介质的介电系数增加,电容量增加;吸潮后骨架膨胀使线圈阻值增加,电感器变化;应变片黏贴后,胶质变软,精度下降等。
6)化学的干扰
酸、碱、盐等化学物品以及其他腐蚀性气体,除了具有化学腐蚀性作用将会损坏仪器设备和元器件外,又能与金属导体产生化学电动势,从而影响控制仪表的正常工作。
7)电和磁的干扰
3.2内部干扰
干扰有时也来自仪表内部,如电源变压器、导线、印刷电路、电子元件之间的电感、电容或元器件内部的噪声干扰。