仪器社区

伺服ON和伺服RDY是什么关系?

形成电风扇 2013-01-03
是不是这样:驱动器初始化完成没有报警以后输出给系统RDY信号,系统监测到驱动器给出的RDY信号,然后系统就可以给出伺服ON信号使驱动器进入待机状态。求赐教!!还有一个问题就是伺服... 是不是这样:驱动器初始化完成没有报警以后输出给系统RDY信号,系统监测到驱动器给出的RDY信号,然后系统就可以给出伺服ON信号使驱动器进入待机状态。求赐教!! 还有一个问题就是伺服不接编码器一定会报警么?锁轴是为什么? 求高人指点,希望不要复制谢谢
评论
全部评论
非也36266263
  RDY 信号是伺服驱动器的输出信号,表示伺服驱动器OK正常。
伺服ON是伺服驱动器的输入端子,是由外部控制,用于启动伺服驱动器,伺服电机通电运行。
伺服不接编码器当然会报警。因为伺服电机一般是交流永磁同步电机,转子是永磁体,定子是三相绕组,当定子绕组通直流电压时产生固定磁场,定转子磁场相吸就出现锁轴现象。如果把电机进线短接也会出现锁轴,只是力量较小。这是因为把电机进线短接绕组形成回路,当转动电机轴时,永磁体磁场切割绕组使绕组产生电流磁场阻碍转子运动。
12 0 2017-10-02 0条评论 回复
动荡青春
不接编码器者旋转变压器,伺服会报警的。你判断的不是伺服电机轴,另外确认,伺服ON信号确实加到伺服驱动器上了。
15 0 2013-01-04 0条评论 回复
笑意盈盈暗香去
RDY 信号是伺服驱动器的输出信号,表示伺服驱动器OK正常。
伺服ON是伺服驱动器的输入端子,是由外部控制,用于启动伺服驱动器,伺服电机通电运行。
伺服不接编码器当然会报警。因为伺服电机一般是交流永磁同步电机,转子是永磁体,定子是三相
绕组,当定子绕组通直流电压时产生固定磁场,定转子磁场相吸就出现锁轴现象。如果把电机进线短接也会出现锁轴,只是力量较小。这是因为把电机进线短接绕组形成回路,当转动电机轴时,永磁体磁场切割绕组使绕组产生电流磁场阻碍转子运动。
5 0 2015-09-14 0条评论 回复
您可能感兴趣的社区主题
加载中...
发布 评论