请问以下这种接法为什么零线的电压变成了-110V的直流电压?
白娟宜
2011-01-10
提的一个问题:做的一个测试盒,7805固定在壳体上利用散热,所以电源负极和壳体连通,但是交流电的地线也和壳体连通的(因为开关电源外壳固定在盒子内部),发现插上电后就跳闸了,请... 提的一个问题:
做的一个测试盒,7805固定在壳体上利用散热,所以电源负极和壳体连通, 但是交流电的地线也和壳体连通的(因为开关电源外壳固定在盒子内部), 发现插上电后就跳闸了, 请问是这个原因导致的吗,这种开发部叫漏电? 像那样盒子外壳接电源负极规范吗, 怎么改进呢,7805要散热,不想里面放一个电路板
Z佳答案
如果交流回路的零线和地线是分开的,直流负极导地是可以的,反之不可以。而在380V/220V系统中,基本都是零线与地线共线,在这种情况下,将直流直接接地,是很危险的做法,此做法无形将地的电压抬高,就是说零线上有-110V的直流电压,交流回路根本无法工作,严重的话烧毁电器。建议统一用电器的电源。
全部评论
你的开关电源电路输入和输出如果电气上是隔离的应该没事,如果没有电气隔离肯定不行,地线有一定电流就跳闸了,给7805加个散热片吧。
220V上接桥整后输出电压对地是1/2,有电容是±150V左右
380/220系统有常用的几种接法,TT系统,多用于路灯,TN-C-S与TN-S,接入设备都会将PE线和N线分开的