一体化直流电源监控反复出现接地报警有可能是装置问题出现的误报吗?

Niki_Nini 2017-06-04
一体化直流电源监控反复出现接地报警有可能是装置问题出现的误报吗?怎么判断... 一体化直流电源监控反复出现接地报警有可能是装置问题出现的误报吗?怎么判断
评论
全部评论
Qe08ps7
专业生产电源厂家:深圳欣隆源
希望对你有帮助。
排除直流接地故障。首先要找到接地的位置,这就是我们常说的接地故障定位。直流接地大多数情况不是一个点,可能是多个点,或者是一个片,真正通过一个金属点去接地的情况是比较少见的。更多的会由于空气潮湿,尘土粘贴,电缆破损,或设备某部分的绝缘降低,或外界其它不明因素所造成。大量的接地故障并不稳定,随着环境变化而变化。因此在现场查找直流接地是一个较为复杂的问题。
1、 查直流接地的方法

(1)、拉回路法:这是电力系统查直流接地故障一直沿用的一个简单办法。所谓“拉回路”,就是停掉该回路的直流电源,停电时间应小于三秒。一般先从信号回路,照明回路,再操作回路,保护回路等等。该种方法,由于二次系统越来越复杂,大部分的厂站由于施工或扩建中遗留的种种问题,使信号回路与控制回路和保护回路已没有一个严格的区分,而且更多的还形成一些非正常的闭环回路,必然增大了拉回路查找接地故障的难度。正由于回路接线存在不确定性,往往令在拉回路的过程中,常常发生人为的跳闸事故,再加上微机保护的大量应用,微机保护由于计算机的运行特性也不允许随意断电。2001年10月,广西电力局ZX调度所继保科发文,明令禁止“拉回路”查找直流接地。
“拉回路”可能导致控制回路和保护回路重大事故发生。
(2)、直流接地选线装置监测法
这是一种在线监测直流系统对地绝缘情况的装置。该装置的优点是能在线监测,随时报告直流系统接地故障,并显示出接地回路编号。缺点是该装置只能监测直流回路接地的具体接地回路或支路,但对具体的接地点无法定位。技术上它受监测点安装数量的限制,很难将接地故障缩小到一个小的范围。而且该装置必须进行施工安装,对旧系统的改造很不便。此类装置还普遍存在检测精度不高,抗分布电容干扰差,误报较多的问题。如果能有一种在监测点上不受限制,检测精度较高,选线准确的直流接地选线装置,应是一种较好的选择。
(3)便携式直流接地故障定位装置故障定位法
该装置是近几年开始在电力系统较为广泛应用的产品。该装置的特点是无需断开直流回路电源,可带电查找直流接地故障。完全可以避免再用“拉回路”的方法,极大地提高了查找直流接地故障的安全性。而且该装置可将接地故障定位到具体的点,便于操作。目前生产此类产品的厂家也较多,但真正好用的产品很少,绝大部分产品都存在检测精度不高,抗分布电容干扰差,误报较多的问题。
三、查找直流系统接地故障的深层次分析
据现场使用情况反映,绝大部分查找直流系统接地故障的装置都不是很好用,其原因要从直流系统接地说起,由于发电厂、变电站的直流系统是一个庞大的、复杂的直流电源网络,所接设备多,母线、小母线层层分布,回路纵横交错,客观上增大了查找直流接地故障的难度。
1、关于分布电容的讨论
我们知道电容的特性是对直流呈现开路,对交流呈现一定阻抗特性,其阻抗的计算公式Zc=1/2πfC其中f为交流信号频率,C为电容量,C越大,该电容呈现的容抗就越小,频率越高,该电容呈现的容抗也越小。
变电站、发电厂直流系统的对地分布电容情况是直流系统越大,回路越复杂,所接设备越多,系统呈现的对地分布电容也越大,我们曾对100KV、220KV和500KV不同电压等级的变电站的直流系统做过测试,其分布电容大致呈现如表A所示。
按现场运行经验,变电站、发电厂直流系统的对地分布电容还与发电厂、变电站的投运时间有关,投运时间越长的变电站,分布电容也更大,一般来说,如果查找直流接地的检测装置以叠加低频交流检测信号方式在直流系统上,假设点的交流信号频率f=2Hz(目前绝大多数装置都采用5Hz),那么,直流系统的分布电容对检测装置所叠加的低频交流信号.
2、对直流系统接地故障的定义标准的讨论
上面说过直流接地是指直流系统正或负极对地绝缘阻抗值降低到某个规定值或某个设定值
时,我们称直流系统发生了接地故障。
电力系统对直流系统的接地故障目前尚无统一的标准,各个厂站按各自的要求将接地故障报警值按对地电压不平衡情况定义。
直流系统绝缘监测普遍采用平衡电桥方式来判定对地绝缘,即为正或负对地绝缘降低时,平衡电桥失去平衡,绝缘监测指示上正对地或负对地电压会升高或降低。由于平衡电桥回路选用的电阻目前尚无统一标准。各直流屏生产厂家均有不同的平衡电桥电阻取值,就现场实际运行情况,平衡电桥的电阻取值从1K—36K不等,这样仅仅用对地电压的变化来说明接地故障的程度,显然不是十分准确的。直流系统对地的绝缘情况,准确的说,应该用阻抗来衡量。 发达国家的电力系统,对一座较大规模的发电厂、变电站,直流系统对地绝缘阻抗的报警值设定在50KΩ,目前我国一些全套引进进口设备,管理先进的个别发电厂(如大亚湾核电站),直流系统绝缘告警值仍沿用国外标准,设为50KΩ。
事实上绝大部分的电厂、变电站,由于种种原因,其接地故障报警值一般设在5K—25K之间,有些甚至更低。这就形成一个直流系统接地故障的怪圈,运行水平高、管理严格的发电厂、变电站,比运行水平低、管理松散发电厂、变电站的直流接地故障概率似乎还高。个别运行水平低下的变电站一两年也难有直流接地故障报警。其根本在于直流系统绝缘监测平衡电桥电阻取值的极大差异,造成对地绝缘整定值过低,无法真正体现实际的绝缘情况。哪怕断路器因直流系统接地故障有过误跳,也查不到事故真正原因。
3、关于多点接地及闭合环路接地,正负同时接地的讨论
多点接地、环路接地、正负同时接地是查找直流系统接地故障的难点,这类接地故障对系统危害更大。“拉回路”是难以拉出接地回路的。目前应用中的无论是直流接地选线装置还是便携式查找接地装置,绝大部分都无力处理以上的接地。因为此类接地故障较为复杂,要求检测设备具有相当高的精度,抗分布电容指标较高,否则就会出现误报,使检测无法进行。环路接地检测时,要能精确区分接地环路的不同位置接地程度的差异,经分析比较,逐步逼近真正的接地故障点。同样多点接地,无论是处于同一回路,还是分处于不同回路,在主回路上还能判别,往下查找已查不出接地支路或分支路,检测设备的精度显然不够。如果检测设备的抗分布电容干扰指标不够,还可能会出现更多误报。正负同时接地,目前大部分直流系统绝缘监测,已不能有效的报告接地故障,平衡电桥方式判定出的,仅仅是正接地故障和负接地故障,同时接地时对地绝缘的差值。因此,定期巡检直流系统的对地绝缘,对运行安全要求较高的发电厂、变电站已十分必要。综上所述,用仪器查找直流系统接地,Z重要的是要解决直流系统分布电容的干扰,提高查找检测设备的检测精度,解决受对地分布电容干扰大和多点接地、环路接地的误报问题。
四、怎样正确选择直流接地故障查找地装置
按现场的运行经验,从上面分布电容产生的对地容抗经验数据分析,选择直流接地故障查找地装置,一定要严格掌握两个重要指标,其一是装置抗分布电容干扰,(目前绝大多数生产厂家的设备都未列出该指标)。要求其抗分布电容干扰,对地分布电容系统总值应大于或等于80MF,回路的对地分布电容系统值应大于或等于8MF;其二是检测接地故障的对地阻抗值应大于或等于40KΩ。达不到上述两个指标的直流接地故障查找地装置,在现场应用中,对大部
分的直流系统接地故障往往检测不出,更不用说用作定期巡检装置。
五、查找直流接地故障的技巧
1、查找及时。因直流接地故障常常随环境、气候的变化而变化,十分不稳定,造成难以查找的事故隐患,只要出现故障应立即查找。
2、定期巡检直流系统的对地绝缘。不一定故障出现时再去查找排除。利用精度较高的查找装置定期对各个直流回路进行检查,记下绝缘较差的直流回路,待气候渐湿时,再ZD监测。目前已有部分电厂和变电站采用此法,并已开始建立这种经常性的工作(主要在500KV变电站和部分接地较多的30万KW以上发电机组)。
3、按序查找,先信号回路,事故照明回路,再操作回路,控制回路,保护回路。先ZD检测绝缘情况较差的回路。
4、对环路供电的直流系统应先断开环路开关,如果客观上已断不开的环路(此类情况现场情况很多),应对检测到的接地故障回路(环路接地,表现出来一般都是两个以上回路)其接地精度仔细分多样,找出接地更严重的回路,继续查找。
5、选用高精度的查找装置,对接地告警比较严重的,大部分情况都并非一点接地,应用精度较高的检测装置区分不同故障程度的回路,从接地故障严重的回路的入手。
1 故障判断: 三相交流输入缺相运行,三相交流失电或没有交流输入
解决方法: 检查输入线路
故障指示: 母线电压越限灯亮,蜂鸣告警
2 故障判断: ①控制母线电压≥126V,②控制母线电压≤99V
解决方法: 越限值可按用户要求调整
故障指示: 电池电压越限灯亮,蜂鸣告警
3 故障判断: ①电池端电压≥132V,②电池端电压≤99V
解决方法: 该越限值适应于CGM系列开放式酸性电池,其他电池规格可任意调整
故障指示: 充电机故障灯亮,蜂鸣告警
4 故障判断: ①充电机整流桥电压≥140V,②充电机整流桥电压≤70V,③充电机输出电流≥1.25Ie过载,④
充电机输出端负载短路
解决方法:
故障指示: 母线接地灯亮,蜂鸣告警
5 故障判断: ①直流馈线输出对地绝缘偏低②直流馈线输出接地
解决方法: 对地绝缘电阻可按规程或用户要求整定
故障指示: 闪光灯亮
6 故障判断: 直流屏外中控室的控制开关位置与断路器位置不对应
解决方法:
故障指示: 电源指示灯亮
7 故障判断:
解决方法: 调节器开关稳压电源的输入端保险断或稳压电源故障
本装置设有母线过、欠压、电池电压过、欠压、充电机故障、交流断相或交流失电等故障指示及报警。当母线电压高于121.5V/245V或低于99V/198V时, 故障屏"母欠"或"母过"指示灯亮, 蜂鸣器报警; 当电池电压高于132V/260V(可根据不同电池修正)或低于99V/190V时,故障屏"故障"指示灯亮,蜂鸣器报警; 充电机交流失压时,故障屏"交流失压"指示灯亮,蜂鸣器报警。上述故障报警时,按下触摸屏"报警复位"键,均可停止报警,但相应的故障指示灯仍然亮,等故障消失后,指示灯才熄灭。当充电机有故障(过压、欠压、过流)时,充电机故障保护动作,装置自动切断整流器交流输入电源,"故障"指示灯亮,蜂鸣器报警,此时按下触摸屏上"报警复位"按钮,蜂鸣器停止报警, 整流器重新软启动,缓慢建立电压至整定值,若故障还没有排除,充电机故障保护又动作,出现这种情况,应该立即检查维修。