两路交流输入经交流配电单元选择其中一路交流输入提供给充电模块;充电模块输出稳定的直流,一方面对蓄电池组补充充电和提供合闸输出,另外通过降压单元提供控制输出,为负载提供正常的工作电流;绝缘监测单元可在线监测直流母线和各支路的对地绝缘状况;集中监控单元可实现对交流配电单元、充电模块、直流馈电、绝缘监测单元、直流母线和蓄电池组等运行参数的采集与各单元的控制和管理,并可通过远程接口接受后台操作员的监控。
交流不停电电源(UPS)系统概述
UPS装置主要向下列负荷供电:DCS或计算机监测、监控系统,锅炉安全监视系统、数字式电液调节器、汽轮机监视仪表,汽轮机旁路系统、电能计费系统以及其他自动和保护装置等。
3.1直流系统的运行方式
3.1.1直流电压等级和接线方式
3.1.1.1直流电源按每单元机组设置一组OSP 1200AH富液式铅酸蓄电池。电压为220V,动力负荷、直流事故照明负荷、控制、信号、UPS、保护及自动装置专用。
3.1.1.2每机组单元:220伏蓄电池一组,由104只电池组成。单母线接线,每单元配置一台硅整流器,“浮充”或“均衡”充电运行。
3.1.1.3直流馈线采用辐射式接线。
3.1.1.4装设直流系统接地自动检测装置,绝缘监察装置。
3.1.2 220V直流系统的正常运行方式
3.1.2.1#4 220伏蓄电池组与#4硅整流装置并列于#4 220伏直流母线,供给220伏直流负荷。
3.1.2.2#5 220伏蓄电池组与#5硅整流装置并列于#5 220伏直流母线,供给220伏直流负荷。
3.2交流不停电电源系统的正常运行规定
3.2.1不停电交流系统为单相母线制不接地系统。
3.2.2本系统正常由400V工作段供电。经硅整流装置整流成直流电后再送至逆变器,变成220伏交流电源,再经静态开关输出至不停电电源系统母线。
3.2.3 220V直流母线为逆变器的备用电源,正常运行中,直流电源开关,应在合闸状态,当400V工作段失电或硅整流装置故障跳闸时,直流母线自动经隔离二级管向逆变器供电。
3.2.4不停电电源系统交流备用电源引自400V工作段,在逆变器故障或检修时可经旁路隔离变压器、交流调压稳压器、静态开关或旁路维修开关向不停电电源系统母线供电。当逆变器故障或异常时,静态开关自动将UPS切至旁路电源供电,当逆变器恢复正常后,不停电电源系统自动切回逆变器供电方式运行。
3.2.5正常运行时,旁路交流调压稳压器输出电压应在所规定的范围内,否则将调压器切至手动进行调整。