仪器社区

变频空调抽空真空泵与空调连接方法R401A

大杉杠炉 2011-08-08
有图片或者是视频 谢谢... 有图片或者是视频  谢谢
评论
全部评论
npseknbn792
空调的内外机电线和铜管连接好以后,就可以连接真空泵抽真空了,只要将高压连接管旋到空调外机的加液口上,就可以了,抽真空十五分钟后,关闭真空泵,静置二十分钟,看压力表有没有变化,如果没有变化,说明内外机铜管连接可靠,就可以打开外机阀门,等压力表的压力高于大气压力时,关闭阀门,这样做是为了避免空气倒灌进空调,接着拧下抽空连接管,再全部打开阀门,抽空就算结束。
18 0 2016-03-08 0条评论 回复
西街139
买个专用的连接头 连接上 注入液体就可以了
3 0 2011-08-09 0条评论 回复
wit守护
和加氟是一样的,只不过把那头换成真空泵。
18 0 2011-08-09 0条评论 回复