26美的挂机空调,Z近效果差,压力表测有5个压就是表针要波动,其他检查正常。安装用了一个月,用户说安装起的时候效果还可以,一个月过后效果就差了,听用户说安装的时候没排空,之后... 26美的挂机空调,Z近效果差,压力表测有5个压就是表针要波动,其他检查正常。
安装用了一个月,用户说安装起的时候效果还可以,一个月过后效果就差了,听用户说安装的时候没排空,之后又加了R22的。我认为如果是R22有一点空气问题不是很大因为一点点,过滤器就可以吸收了。如果是四通阀串气,可能也小因为效果只是差一点。请各位老师指点一下,谢谢了。
1,用压力表测空调压力表针要来回的波动是因为制冷管路进空气了,或者是外机散热不好。解决方法是把氟放掉,重新抽真空后再加氟。
2,抽真空方法:
(1)分别将高压表接入储液罐的维修阀,低压表接入自蒸发器至压缩机低压管路上的维修阀,中间注入软管安装于真空泵接口
(2)启动真空泵,打开歧管表高低压手动阀。
(3)系统抽真空,使低压表所示的真空度达105Pa。抽真空时间为5~10min。
(4)关闭真空泵手动阀,真空泵继续运转,打开制冷剂罐,让少量R134a制冷剂进入系统(压力为0~49kPa),关闭罐阀。
(5)放置5min,观察压力表,若指针继续上升,说明真空下降,系统有泄漏之处,应使用检漏仪进行泄漏检查,并修理堵漏。
(6)继续抽真空20~25min,并重复第5项,如压力指针保持不动,说明无泄漏,可进行下一步工作。
(7)关闭高、低压压力表的手动阀,停止抽真空,从真空泵的接回拆下中间注入软管,准备注入制冷剂。