仪器社区

变频空调怎么抽真空

寂寞就像一朵花 2017-09-13
评论
全部评论
漠北大野
看有没有做以下动作,如果做了就是抽真空了。
抽真空步骤:
1、管路接好后,注意前往不要让安装工用内六角送外机的液阀,否则后面任何都没意义了,只要没做这一步,怎么折腾都不会成问题,因为冷媒还在外机里,都可以弥补。
   2、让安装工把真空泵接上维修口,先开真空泵,再开真空泵上的阀门,开始抽真空。
   3、时间5分钟,diyi次不需要太长,因为还要抽第二次。这个时候一般内部已经是-0.1了,如果没到就必然成问题了。
   4、5分钟后关真空泵的步骤很重要,要先关真空泵的阀门后关泵,这样子防止回流。
   5、开始保压,5分钟,看表头是否有能保持-0.1.保持的话一般来说管路的密封性就没大问题了,这也就是为什么diyi步的时间不需要抽长,抽长了,你到这步如果有问题,前面的时间就浪费了。
   6、开始第二次抽真空,10-30分钟,这个看你的能力了,有本事让安装工多抽一点就多抽一点,但是实际上意义不是很大,这一步的目的是为了完全抽干管路内的细微水分,长一点就长一点,10分钟左右其实问题也不会很大。
   7、关阀门,关真空泵,这个和第四步一样。但是这一步必须做,否则后面就是大悲剧。
   8、开始准备正压!在不移除真空泵的时候。用六角扳手松开液阀,这里分2种,如果你怕冷媒泄漏过多,那么松开2-3秒后立刻关上,这个时候你会发现表阀已经恢复正压,而且压力应该比大气压高,然后拔管移除真空泵,会听到一些冷媒喷出的声音。抽真空完成。因为拔管的时候,管内压力大,所以不会有空气反流进去。还有一种,就是配合正压检漏,那么送冷媒的时间稍微长一点,5-10秒后立刻关上,让管内压力再大一点,然后观察5分钟,看压力表的数值恢复正压后,是否会下降。不会的话。也可以拔管移除真空泵了。这2种的区别是,后面多了一步检漏,但是因为之前检查过所以不是特别必要,缺点是稍微多浪费电冷媒,不过其实不会很多,不会有大的影响。
   9、移除真空泵后,一切没问题就可以完全送液阀让冷媒完全释放入内机后测试,这里有一个细节是让安装工送开阀门到底后稍微往后关一点点,以方便日后检修,因为完全开到底,时间长了可能会并死。
18 0 2017-09-14 0条评论 回复
六旖旎
其实大家忽视了一点,空调是三分买七分装的,
装的不好,哪怕你买的是天价空调也是一坨XX。
特别是对采用R410A冷媒的变频式空调来说,
必须严格按照说明书要求,采用规范的抽真空法安装。
没有抽真空,制冷效果不佳。
无论你买什么品牌的空调,有99%的可能遇到的是使用上述安装方法的工人。
使用上述方法,对于安装工要求不高,一个未经多少培训的农民,半天就学会了。商家为挣昧..
14 0 2017-09-14 0条评论 回复
cll0987
变频空调安装抽真空diyi步:安装和连接内外机,将连接内外机的管道接好,上紧。图片上面的细管接口为二通阀,粗管接口为三通阀,工人开始拧开粗管接口的小塞子冒。变频空调安装抽真空第二步:在气管(粗管)三通阀修理口接上压力表连接真空泵,先开真空泵后再打开压力表阀门,抽真空开始后将压力抽置负0.1MPA,再抽15-20分钟,以压力表负压值为准。我们先看看未接表前压力表的数值,双头表是这样的:(左蓝色,右红色)将压力表用蓝管和真空泵相连,外机的气管(粗管)三通阀修理口用红管接上压力表,检查各连接是否上紧。目的a、排除连接管和室内机内的空气。b、真空状态下水的沸点降低,我国目前为了降低成本多数厂商内机和连接管已不再冲惰性气体保护,含水的空气都会进入氧化和其他杂质都可能吸附水。c、压力只是保证空气大致排出,而足够的时间是水份彻底排除的保证。全部连接完毕的时候建议先开真空泵后打开压力表阀门,抽真空开始,此时检查压力表的数值。变频空调安装抽真空正式开始。建议是将压力抽置负0.1MPA,再抽15-20分钟,以压力表负压值为准,提出抽半小时的要求,安装师傅的建议是抽得越久越好,结果我家的35机抽了整整50分钟,25机Z后统计抽了35分钟,抽真空期间安装工人开始摆弄另一台23机。变频空调安装抽真空第三步先关闭压力表阀门,再关闭真空泵,看压力表,观察压力是否回升。目的:a、防止真泵里的润滑油在负压力下进入空调系统,不同种类的润滑油会对空调系统造成损害,尤其是R410A系统,所有有调整应该使用带趾回装置的真空泵,防止空气回流b、保压检漏(是负压检漏手段,只是观察压力是否回升,我觉得正压检漏更明确些)变频空调安装抽真空安装第四步:使用内六角板手用来打开液管阀(细管二通阀1/4圈),约10秒后关闭,用检漏枪或者肥皂水检测连接头等位置。注:这时候赶紧把内六角扳手还给安装工,一定要安装工在拆去真空泵,压力表前用内六角板手!这一步有许多安装工做错,导致空调空重新混如空气,真空效果就差了,如果动作慢的话等于白抽图片内的上方细管处为液管阀。内六角板手用来打开液管阀(细管二通阀1/4圈),10秒后关闭。目的:a、使管路内变成正压力,可用进行检漏;b、使Z后一步时在正压状态下摘表可以防止空气回流。用检漏枪或者肥皂水检测连接头等位置,拿一瓶洗洁精给安装师傅,安装师傅加水产生泡沫后涂抹到管道的接口处,检查是否有漏气的情况。变频空调安装抽真空第五步:摘表,液管气/管阀门全部打开,开空调试机。
9 0 2017-09-14 0条评论 回复
您可能感兴趣的社区主题
加载中...
发布 评论