仪器社区

空调雪种表怎么使用?

sunweibin1987 2011-07-05
雪种表:三根管子,两个压力表。从正面看,左边管子是蓝色的,中间黄色,Z右边的是红色。左右两端各有一个可以转动的阀门。请问,这三根管子怎么样连接到空调和冷媒罐?那两个阀门有... 雪种表:三根管子,两个压力表。从正面看,左边管子是蓝色的,中间黄色,Z右边的是红色。左右两端各有一个可以转动的阀门。请问,这三根管子怎么样连接到空调和冷媒罐?那两个阀门有什么作用? 请专业的朋友回答,尽量详细一点。在网上找到的简单复制、粘贴别拿来忽悠我。先悬赏50分,答得好的后续再追加。谢谢
评论
全部评论
zhaoerri1
雪种表:三根管子,两个压力表。从正面看,左边管子是蓝色的,中间黄色,Z右边的是红色。左右两端各有一个可以转动的阀门。一般左边的表是蓝色的,右边的表是红色的,

黄色的管子是接冷媒罐或真空泵的。有时什么也不接用来放气,有时接氮气减压阀用来加压检漏。
蓝色的管子接低压,也就是压缩机吸气端。一般包有保温。
红色的管子接高压,也就是压缩机排气端。一般为裸露的铜管,温度较高,会烫手。

左边的阀门关死时,蓝色的管子与压力表是相通的,蓝色管与黄色管不通,这时是测量压缩机低压压力用的。
左边的阀门打开时,蓝色的管子与压力表与黄色的管子是通的,一般是在低压端排气(没接冷媒罐),黄色管若接了冷媒罐,就可以在低压端加注冷媒。注意在低压端加注冷媒不可过快,不可加入纯液态冷媒,容易造成压缩机液击损坏。

右边的阀门关死时,红色的管子与对应的压力表是相通的,红色管与黄色管不通,可以测压缩机高压压力。
右边的阀门打开时,红色管子与压力表及黄色管子是通的,用途同样。

左边右边的阀门同时打开,中间黄色管接真空泵,可以抽真空,由于许多膨胀阀平时是关闭的,所以一般是两边同时抽真空。为防止系统中电磁阀没打开,一般抽真空时,电磁阀要通电。

以上是雪种表在维修大中型ZY空调时的用法,修分体机大同小异。
7 0 2017-09-06 0条评论 回复
皮皮虾我们走不
红管接右边高压表,蓝管接左边低压表,黄管接中间,使用时,关右边手轮,打开左边手轮,则蓝、黄管相通,若关左边手轮,开右边手轮,则红、黄管相通,两个手轮打开,则三管相通,加冰种是黄管接压缩机工艺管,红管接氟瓶,蓝管接真空泵。(这个正确)
3 0 2011-07-09 0条评论 回复
勇立潮头2014
加氨只要2条管子一个压力表就够了,不知道怎么连接的就动手试试,先接一条管子在空调外机的低压管就是粗的那条管子旁边有个小的刚好软管可以安装的,装上去压力表指针在5MPa就说明那一头直接连接在外机,另一头连接在你说的雪种钢瓶上,空调要开机5分钟后才会制冷,2-3分钟后你就可以打开压力表旁边的阀门,使压力在5MPA就可以了,你打开阀门的时候它会打到10几上去,你关掉能看到实际的压力
1 0 2011-07-06 0条评论 回复
非是非是非是05
中间的管子是连接冷媒灌的,左边的表也是低压表,连接空调的低压端修理口以观察空调的低压压力;右边的表也就是高压表是观察空调高压端的制冷剂压力,连接空调的高压修理口。两个阀门都是用来控制制冷剂的排放和制冷剂的添加以及观察空调制冷剂压力时关闭与外界气流的通断
6 0 2011-07-06 0条评论 回复
您可能感兴趣的社区主题
加载中...
发布 评论