在工程应用中要注意
1 合理进行选型,热电阻适用于低温度段,热电偶适用于高温段。一般以400度为界吧。热电偶
又分几种分度值的,比如E分度的,K分度的,S分度的等。它们也是在一定的温度段实现测
量,保证准确的。
2 位置选择:要根据工艺用条件,找到现场的Z佳安装位置,真实反映想检测的温度值。
3 安装要求,要根据温度,压力,防爆,腐蚀等现场条件,进行合适的安装。
4 热电阻一般3线制接线,或4线制接线。不允许2线制接线。热电偶要有进行冷端补偿,并采用补偿导线进行信号的传输(不能用普通的控制电缆)。