仪器社区
登录
首页
找仪器
社区
百科
新品
供应商
品牌
应用
资料
仪企号
展会
标准
求购
招中标
可燃气体泄漏报警器的报警点设置多少合适
萌宝金酥酥
2018-05-09
评论
全部评论
金色向日葵home
报警点不同的厂家设置可能会有所不同,正常可以是设置在10%LEL左右;
16
0
2018-05-14
0条评论
回复
马娜娜06
《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》(GB50493-2009)里面有详细规定:
可燃气体的一级报警设定值小于或等于25%爆炸下限;
可燃气体的二级报警设定值小于或等于50%爆炸下限;
我们的可燃气体检测仪标定的时候,用的5%含量天然气(85%的甲烷),当报警仪达到LEL时,就达到了爆炸下限。
9
0
2018-07-24
0条评论
回复
qq874012095
默认 一级不高于25%LEL 二级不高于50%LEL ,过低容易误报
13
0
2018-05-10
0条评论
回复