仪器社区

可燃气体探测器应该安装在气体泄漏的什么位置?

happyeline白羊 2016-12-01
可燃气体探测器应该安装在气体泄漏的什么位置?
评论
全部评论
ftcxzs
根据GB50493-2009《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》的相关规定,依据检测气体的密度及风向来确定检测报警仪的安装位置,但应避免将探测器安装在空气流动过大的地方。
一般情况下,面积适中的室内空间,可依据保护半径均匀布点,即检测报警仪安装在离释放源距离1m以内或两只检测报警仪的水平距离6~8m以内;面积过大或存在大量可通风部位的室内空间,应按室外情况布置探测器。检测报警仪安装在室外时,应布置在有毒气体释放源的全年Z小频率风向的上风侧,与释放源的距离不宜大于2m或两只检测报警仪之间的水平距离不宜大于15m。
检测比空气重的有毒气体时,检测报警仪安装高度应距地面0.4-0.8m;检测比空气轻的有毒气体时,检测报警仪安装高度宜高出释放源0.5~2m。检测报警仪安装时探头应朝下。
说明:气体密度大于0.97kg/m3(标准状态下)即认为比空气重,气体密度小于0.97kg/m3(标准状态下)即认为比空气轻。
20 0 2016-12-01 0条评论 回复
您可能感兴趣的社区主题
加载中...
发布 评论