仪器社区

仪表FI和仪表FT的区别 Z好能详细说明一下

舔伤大男孩 2011-07-25
评论
全部评论
一径梅苔
在图纸上FT都和FI 连在一起,其中:FT是变送器,FI是流量显示。
我们知道简单控制回路包括:控制对象、传感变送单元、控制器、执行机构四个部分,其实传感变送是两个功能——传感和变送。而FT就是所谓的传感变送单元,事实上还有FE,比如孔板流量计的表示就必须有FE,因为传统上孔板和差压变送器是分体安装的(当然现在有一体的产品),而且在PID图上表示的时候也是分体的,两条竖线插入管线表示孔板,孔板引出一个仪表泡,标注FE,另外“传入”一个仪表泡,标注FT。FE就是传感器(孔板),传感器出来是FT(差压变送器),这样FE和FT就组成了“传感”和“变送“这个功能块。而FT出来到FI这就是到了显示表(如果是DCS系统,那就是电脑里的虚拟显示仪表),如果是控制回路,就是到了控制器(FIC)——显示回路没有控制器。但是这里补充说明如果是涡街流量计等等一体化在线的流量计FE是省略的,只有FT,在图上表示的时候就是在管线插入一个仪表泡,里面标注FT就可以了。
20 0 2011-07-26 0条评论 回复
燕花易冷love
FI=FLOW INDEX
FT=FLOW TRANSMITER
14 0 2011-07-26 0条评论 回复
何66011
一般现场仪表都应具有现场显示和传输功能,FI就是流量显示,对于较小企业而言,控制系统相对简单,过程参量就只在现场显示,便于维护人员的点检和巡视,具有现场直观性。
对于相对大型的企业而言,控制系统相对复杂,需要把过程参量进行系统的处理和控制,就要求检测数据不仅仅在现场显示,还可以远送,对工业的传输信号都采用标准信号,这样流量计需要把现场检测的信号转换为标准的工业信号,从而远送到PLC等,着就是PT和PI的嘴主要的区别。
现在大部分的仪表不只具有检测信号的功能,还有信号转换、串行通信、继电器输出等功能
20 0 2011-07-26 0条评论 回复