空气压缩机的干燥设备,经过干燥后的空气温度还是有点高,同机型的干燥机出来的空气温度都与室温接近,就它不行,回气管温也有点高
评论
全部评论
rice多多
建议 看看 油的位置 是不是油的位置 太低~~ 没有油了
室温 ~ 就是说的环境温度 是不是太高~~
有冷却器上是不是太脏了 影响散热~~
看风扇转不转~~
油过滤器是不是堵了
温控阀是不是坏了
PLC等表件事不是有问题~~
14 0 2010-05-13 0条评论 回复
摩羯流浪的云
可能性很多啊,肥猫已经回答了,我厂Z近也是这样,温控阀弹性下降了,搞得老是出口温度高
10 0 2010-05-17 0条评论 回复
杨军1984fish
冷干机在正常运行时,冷媒高压应在1.3—1.6MPa范围内,冷媒低压应在0.4—0.7MPa范围内!
制冷剂R22,在蒸发压力0.5MPa时,在冷凝器温度为54.4度时对应得蒸发温度应在5度左右,也就是说蒸发温度是在合理的范围的内!
如果效果不理想的话,我分析出于以下四个原因:
1、排水系统部正常,排水不畅;
2、压缩空气流量过大,超负荷运行;
3、制冷剂不足;
4、设备运行寿命已到,内部换热效率降低!
在下愚见,仅供参考!