发电厂怎么接地?
Sweet7尛晴天
2015-05-05
使用万用表,戳到土地上测量,并不是导通的呀!!
评论
全部评论
Ilonely_殇
你用万用表的表棒戳到地上测量电阻是不准确的,因为你的表棒太细,和大地的接触面积太小,而且万用表电阻档精确度很低,无法测量很小的电阻值。发电厂的接地网是用很多直径10公分长2.5米以上的钢管垂直打入地下,然后用扁钢将接地桩连接成接地网。这样的接地网和大地之间的电阻小于1欧姆,相当于和大地融为一体。
10
0
2015-05-06
0条评论