变压器直流耐压实验怎么接线

利尽则散 2012-05-05
评论
全部评论
幼儿园滴小学生
优良的接地系统是电力、电信、电气设备安全可靠运行的重要保证。接地电阻大小是接地系统品质优劣的评判依据。精确、快速、简捷、可靠的接地电阻测量方法,已成为防雷接地领域内技术进步的迫切需要。HT5600双钳多功能接地电阻测试仪适用于电信、电力、气象、机房、电力配电线路、铁塔输电线路、加油站、工厂接地网、避雷针等。
该仪器除了具有传统打辅助地极测接地电阻的功能外,还具备了无辅助地极测量的独特功能,改变了测试接地电阻传统的测量原理和手段:采用双钳口非接触测量技术无需打辅助地极,也无需将接地体与负载隔离,实现了在线测量。在单点接地系统、干扰性强等条件下,可以采用打辅助地极的测量方式进行测量。
主要信息参考武汉武汉华天电力
2 0 2016-12-02 0条评论 回复
angtuopinn
方法多种 三角解法Z常用
武汉科新电力YD-J高压试验变压器就是采用这种接法
14 0 2012-05-10 0条评论 回复
fxhbeste
变压器高压侧有三个线圈,一般采用三角形接法,做实验通常要拆开连接片,三个线圈分开做,还在一些感应设备断开,然后是高压试验端接到高压线圈一端,另一端接变压器的接地点就可
3 0 2012-05-06 0条评论 回复
鬼迷心窍★琴心
变压器一般不允许做直流耐压试验。如果是实验需要进行的话需要一个升压变压器、调压器、耐压大于试验电压2倍的整流硅堆、一个滤波电容(如果被试变压器容量足够大可不用滤波电容)、测量高压电压的分压器等。将升压变压器的高压输出端接到硅堆,硅堆另一极接到被试变压器,升压变压器输出的另一端接地、被试变压器的外壳和非被试绕组接地,接入相关仪表。别忘了试验后要放电接地!
12 0 2012-05-06 0条评论 回复