钢筋打入地下后怎么测对地电阻,具体如何操作

znnimabi 2013-12-10
评论
全部评论
tz5vy7
接地电阻测定仪又名接地摇表,主要用于测量电气系统,避雷系统等接地装置的接地电阻和土壤电阻。一、基本结构ZC-8型接地电阻测定仪由高灵敏度的检流计G、交流发电机M、电流电流互感器TA及调节电位器Rp、测量用接地极E、电压辅助电极P和电流辅助电极C等组成,被测接地电阻Rx接于E和P之间。二、使用方法与步骤(1)将被测接地装置的接地体接仪表的P2、C2(或E)接线桩,电压探针接P1接线桩,电流探针接C1接线桩。两个探针之间及接地极之间均应保持20m以上的距离。(2)将仪表置于水平位置,对指针机械调零,使其指在标度尺红线上。(3)将量程(倍率)选择开关S置于Z大量程位置,缓慢摇动发电机摇柄,同时调整“测量标度盘”,即可调节电位器RP的阻值,使检流计指针始终指在红线上,这表明仪表内部电路工作在平衡状态。当指针接近红线时,加快发电机摇炳转速,使其达额定转速(120r/min),再次调节“测量标度盘”,使指针稳定在红线上,这时用“测量标度盘”的读数(Rp)乘以倍率标度,即得所测接地电组值。测量中,若发现“测量标度盘”读数小于1,应将量程选择开关S置于较小的一档,重新测量。(4)测量导体电阻可以将P1、C1接线桩用导线短接,再将被测电阻接于E(或P2、C2短接的公共点)与P1之间,其余测量方法和步骤与测量接地电阻相同。三、使用注意事项(1)测接地装置的接地电阻,必须先将接地线路与被保护的设备断开,方能测的较准确的接地电阻值。(2)若仪表中检流计灵敏度不够时,可沿电压探针P1和电流探针C1接地处注水,以减少两探针接地电阻。如果检流计灵敏度过高,则可减小电压探针插入土中的深度。以上适用于ZC-8型接地电阻测定仪,选自《电工技能与实训》
12 0 2013-12-11 0条评论 回复
h7n90023
估计楼上也搞不清他说的是什么,一个万用表足以解决这个问题,万用表有一红一黑两条线,打开万用表,调至欧姆档,另备一块短钢筋或钢板放置地面上,将红线接你这根钢筋,黑线接你放置到地面上的那块短钢筋或钢板,万用表这时候有了读数,这就是对地电阻,很大的数值,可以调档显示
11 0 2013-12-12 0条评论 回复
您可能感兴趣的社区主题
加载中...
发布 评论