仪器社区

火灾报警系统的绝缘电阻和接地电阻的要求和常用测量方法

业务QQ9 2011-07-25
评论
全部评论
我爱你蝶恋花啊
接地的要求见规范:

5.7 系统接地

5.7.1火灾自动报警系统接地装置的接地电阻值应符合下列要求:
5.7.1.1采用专用接地装置时,接地电阻值不应大于4Ω;
5.7.1.2采用共用接地装置时,接地电阻值不应大于1Ω。
5.7.2火灾自动报警系统应设专用接地干线,并应在消防控制室设置专用接地板。专用接地干线应从消防控制室专用接地板引至接地体。
5.7.3专用接地干线应采用铜芯绝缘导线,其线芯截面面积不应小于25mm2。专用接地干线宜穿硬质塑料管埋设至接地体。
5.7.4由消防控制室接地板引至各消防电子设备的专用接地线应选用铜芯绝缘导线,其线芯截面面积不应小于4mm2。
5.7.5消防电子设备凡采用交流供电时,设备金属外壳和金属支架等应作保护接地,接地线应与电气保护接地干线(PE线)相连接。

测量方法一般使用摇表(注意不能带设备操作)或者万用表。
6 0 2011-07-26 0条评论 回复
您可能感兴趣的社区主题
加载中...
发布 评论