仪器社区

关于接地电阻的测量方法

JUWUCHU 2010-06-23
我在山上挖了一个2M乘4M乘2M的大坑,换了黏土后做了接地及,但是测量时候出了问题,还是60欧,我想问问大家我的测量方法是不是不对啊? 我是用一般摇表测的,一根20米的线和一根40米的,还有一跟5米的,,按照一般接地的方法测的.请专业人士给予帮助,谢谢!
评论
全部评论
wzh618918
探针的接地可能没做好
山上探针扎的地方也可能需要倒些降阻剂才能测
14 0 2010-06-27 0条评论 回复
xcsv服务A343DD
你测量的方法不知道对不对,但是你做底线的方法可能有问题,我看见别人做地线时放了很多的咸盐的,在浇水,不要太多就没问题,你可以试一下。
13 0 2010-06-24 0条评论 回复
您可能感兴趣的社区主题
加载中...
发布 评论