钳型接地电阻测量仪怎么测量门窗接地

吴大大大號 2017-09-14
钳型接地电阻测量仪怎么测量门窗接地
评论
全部评论
汪乐安
建筑物哦门窗的接地状态不是用地阻表测量的,而是用回路电阻测试仪,测量其到等电位端子的电阻。
如果一定要做的,就再测量等电位端子排的门窗端口。
如果,门窗是直接连接就近钢筋的,那就还是用回回路测试仪了。