仪器社区

ZY空调上出风和下出风有什么不同 各有有什么优势(比较专业点的)

__小仪妞 2012-02-05
评论
全部评论
521逆水行舟
呵呵,看来好多人对精密空调有误解。

精密空调一般就是指恒温恒湿机,不知道什么时候,多了个精密空调的叫法。

下出风的精密空调,一般用在机房,铺有机房专业架空防静电地板,机房设备装在专用的机架上,机架一般都是符合国际标准的。冷风从机架下方吹入冷却设备,由机架上方进入房间空间,回到空调机。

上出风的精密空调比较少,一般用在没有安装架空地板,又需要恒温恒湿的场所。

对洁净要求高的场所,一般有专用的洁净风柜,不会直接使用恒温恒湿机组。
3 0 2012-02-06 0条评论 回复
lprsobcw25843
首先会根据整套房子的装潢造型来定位,因为可能天棚造型与空调发生冲突
另外正常情况下,是上出风好,你说的上出风应该是测出风吧!
因为空调本身的送风口就是侧面的,如果下出风的话,会对空调风量和效果造成影响
风量会随着管路的加长以及风向的改变而导致风量流失
7 0 2012-02-06 0条评论 回复
冷月跋葱小熙
不知道lz具体是问的是什么意思,现在商用办公楼ZY空调很少采用下出风了,占地不美观还造价高。一般只有机房精密空调才会用下出风,也有地板回风,便于恒定温湿度,避免产生静电。ZY空调是商用大厦或高级公寓安装的大型集中式空调,即一台主机组供若干个末端风盘,以冷水运行为主,统一管理集中运行。精密空调一般是机房专用恒温恒湿空调。品牌有海洛斯、艾默生·立波特、卡洛斯等。
14 0 2012-02-06 0条评论 回复
人生故事3
出风口的位置是根据安装需要进行选择的,不存在孰优孰劣的问题。那个更合适安装环境那个就在安装中具有比较优势。
精密空调安装在对环境要求严格的环境中、比如精密电子制造、航天医药、食品饮料、无菌手术室、交换机房、说直白一点就是精密空调使用在对环境要求更高的场合。
3 0 2012-02-06 0条评论 回复
您可能感兴趣的社区主题
加载中...
发布 评论