仪器社区

OTDR插上电脑后文件为什么没显示

我是大女人吼吼 2010-06-14
评论
全部评论
挽歌捚嬐
第5章 硬件安装
一、填空题
1.开箱验货相关文档有《设备清单表》、《开箱验货清单》、《开箱验货报告》和《货物问题反馈表》。
2、开箱验货的工具主要有撬杠 活动扳手 大号一字启 钉锤 老虎钳 叉车。
3、硬件组装与连接的主要内容有开箱验货 硬件组装及连接 电源安装 线缆及标签制作 线缆布放 硬件验收。
4、机架固定的基本方式有2种:一种是底座安装,一种是坐地安装。
5、通信设备常见的电源有直流电源 和交流电源,按电压等级交流电源有220V和380V,直流电源有-48V、+24 和蓄电池。
6、通信电源系统主要由交流配电单元、直流配电单元、整流模块以及监控单元四个功能模块组成。
7、电源柜的安装方式有3种,分别为直接放置、坐地安装和支架安装。
8、组合电源与蓄电池一起构成了一个不间断的供电系统。
9、双绞线按照功能划分为非屏蔽双绞线和屏蔽双绞线两种。
10、现行的接线标准有T568A和T568B,平时常用的是T568B,T568B的从1-8的排线序为橙白 橙 绿白 蓝 蓝白 绿 棕白 棕。T568A的从1-8的排线序是绿白 绿 橙白 蓝 蓝白 橙 棕白 棕。
11、平行线两端线序由T568B和T568B或T568A和T568A组成;而交叉线由 T568A和T568B、T568B和T56A组成;一般来说,交叉线 用于同种设备间的互连,直通网线用于不同种设备间的互连。
12、网线水晶头使用的是RJ45,电话线水晶头使用的是RJ11,而同轴电缆接头是使用BNC。
13、硬件安装工前准备流程包括工具资料准备、材料检验、工程预安装和 第二次环境验收。
14、通信中用得Z为广泛的是宽带电缆,也就是75欧姆的同轴电缆。
15、影响光纤熔接损耗的因素很多,其中本征因素有光纤模场直径不一致、 两根光纤芯径失配、 纤芯截面不圆和 纤芯与包层同心度不佳 。
16、光纤接续点损耗测量仪器有光时域反射仪(OTDR),常见的光纤连接器有 FC型和SC型。
17、ZTE公司生产的馈线窗种类有4孔、6孔、9孔和12孔。
18、天馈系统安装完成之后必须对每根馈线进行驻波比测试,驻波比要小于1.5,否则为不合格。
19、在通过工程施工中,工程验收包括初验、试运行和终验。
20、电缆绑扎成束时,扎带间距应为电缆束直径的3-4倍。
二、简答题
★1、硬件安装的主要内容有哪些?硬件安装即是将通信的各个组件按照一定顺序组成可以运行的系统的过程。
①开箱验货②硬件组装及连接③电源安装④线缆及标签制作⑤线缆布放⑥天馈系统安装⑦硬件验收
2、开箱验货的注意事项有哪些?①操作时不要野蛮施工,注重技巧,防止损坏设备。②开箱后的设备应放在干燥、安全的房间内。③如暂时不能开工,货物开箱验货完后应将设备重新包装好后保存。④当设备从温度较低、较干燥的地方拿到温度较高、较潮湿的地方时,至少必须等30分钟以后再拆封。否则容易导致潮气凝聚在设备表面,损坏设备。⑤设备要有序摆放, 不能随意放置,否则影响施工和设
3、硬件组装与连接的注意事项有哪些?①在固定设备的时候要保证所有的设备成一条直线,并且与地板绝缘,安装过程中可能有敲击设备而修正设备位置,一般用橡胶锤,注意一定不能损坏设备的外观;②设备排列一般按照从低到高或者从高到低排列,在高低一致的情况下从重要到次要的顺序排列。比如有主设备,服务器机柜,电源柜,配线架三种类型的机柜。按照从左至右的顺序依次为电源柜,主设备,服务器机柜,配线架;③登高或在设备上方作业时,避免踩踏线缆及机架设备,随身携带物件固定牢靠,以免发生跌落或碰撞设备的危险;应对机柜顶加以防护,不得有金属屑等工程废料落在柜顶;④组装好设备后将其按照事先规划的位置固定并做好并柜与并组的固定连接;⑤硬件组装的终检验标准是上电之后能够直接运行,而不会因为缺少或装错组件而损坏设备,造成事故;⑥硬件组装要求对通信设备的掌握程度较高,所以除了能够看懂图纸,还要对安装的设备硬件结构有一定的了解。
4、简述硬件连接检查标准?
①是否严格按照工程设计实施硬件连接②柜与柜之间的垂直间隙小于等于3mm③一排机柜正面与另一排机柜正面间的距离≥1600mm,机柜侧面与墙的距离≥800mm,有调测的面与墙距离≥1200mm,机房应留有不小于1m宽的通道④抗震加固应符合工程设计要求⑤配发绝缘地脚的设备,安装后机架与膨胀螺栓之间应绝缘⑥同类螺栓朝向一致,应有防松处理⑦同一列机架的设备正面应成一直线,误差小于5 mm;机架间的缝隙应小于等于3mm;同类机架相邻,高低偏差小于2 mm。机柜垂直方向偏差不应大于机架高度的1‰。机柜水平方向偏差不应大于机架高度的1‰。同一排相邻机柜应紧靠,间隙不超过3 mm⑧同种规格的机柜顶部应在同一水平面,偏差不超过3 mm,不同排的机柜在主走道一侧应对齐,误差不大于5 mm,相邻机柜正面应在一个垂直平面上,无明显凹凸现象,同规格紧固件外露部分的长度差异小于3mm
5、简述机架底座安装的步骤?①划线、打孔 ②底座安装及固定 ③机架固定 ④绝缘测试 ⑤防静电地板托板的安装
★6、简述组合电源系统电气连接的主要内容?地线的连接(包括保护地与工作地);交流输入线的连接;直流输出线的连接;电池组与系统的电气连接;架内各种检测、控制、通信电缆的连接;监控线的电气连接(有组网要求时)。
★7、简述组合电源系统调试的主要内容?电源系统调试主要有:开机前检查;交流配电单元调试;整流器调试;监控单元调试;投入蓄电池;加载负载设备;整机调测 。
★8、简述网线制作的流程?①利用网线钳的剪线刀口剪取适当长的网线。②利用网线钳的剪线刀口剪取适当长充的网线。③剥除外包皮后即可见到双绞线网线的4对8条芯线,将4个线对的8条细导线一一拆开,理顺然后按照规定的线序排列整齐。④把线尽量抻直、挤紧理顺,然后用压线钳把线头剪平齐。⑤用力将8条导线同时沿RJ-45头内的8个线槽插入,一直插到线槽的顶端。⑥确认所有导线都到位线序无误后,就可以用压线钳制RJ-45头了,将突出在外面的针脚全部压入水晶并头内。
9、简述网线测试错误检查方法?此时Z好先对两端水晶头再用网线钳压一次,再测,如果故障依旧,再检查一下两端芯线的排列顺序是否一样,如果不一样,随剪掉一端重新按另一端芯线排列顺序制做水晶头。如果还是故障依旧,则表明其中肯定存在对应芯线接触不好。此时没办法了,只好先剪掉一端按另一端芯线顺序重做一个水晶头了,再测,如果故障消失,则不必重做另一端水晶头,否则还得把原来的另一端水晶头也剪掉重做。直到测试指示灯全闪过为止。
10、简述同轴电缆的制作流程?
①用剥线钳将外皮去掉②将缠绕在内绝缘层的网状线理顺,剥去覆盖在内绝缘层的锡箔。可以见到白色的内绝缘层。③用剥线钳剥去内绝缘层,长度以适合焊接为准,这时可以看到内导体中的电缆铜芯。④将线缆插入同轴电缆头里面,中间小的铜芯插入电缆头的凹槽中,用焊锡丝将细铜芯和凹槽部分焊接起来,注意此时焊接一定不能造成虚焊,不然就可能造成线缆制作不成功。⑤将铜网包住电缆头的外部,上紧套管,Z后套上热缩套管,用电烙铁将热缩套管紧紧烫软并将电缆头尾部套住。
11、如何区别单模光纤与多模光纤?
多模光纤:ZX玻璃芯较粗(50或62.5μm),可传多种模式的光。但其模间色散较大,这就限制了传输数字信号的频率,而且随距离的增加会更加严重。因此,多模光纤传输的距离就比较近,一般只有几公里 。
单模光纤:ZX玻璃芯较细(芯径一般为9或10μm),只能传一种 模式的光。因此,其模间色散很小,适用于远程通讯,但其色度色散起主要作用,这样单模光纤对光源的谱宽和稳定性有较高的要求,即谱宽要窄,稳定性要好
12、简述光纤的特性、分类?
光纤特性:宽频宽.低损耗.屏蔽电磁辐射.重量轻.安全性.隐秘性.
光纤的分类:①按光在光纤中的传输模式可分为:单摸光纤和多模光纤 。②按Z佳传输频率窗口分:常规型单模光纤和色散位移型单模光纤。③按折射率分布情况分:突变型和渐变型光纤。
★13、影响光纤熔接损耗的因素有哪些?光纤本征因素和非本征因素两类 。①光纤本征因素是指光纤自身因素,主要有四点:(1)光纤模场直径不一致;(2)两根光纤芯径失配;(3)纤芯截面不圆;(4)纤芯与包层同心度不佳。 ②非本征因素即接续技术。
★14、降低光纤熔接损耗的措施有哪些?①一条线路上尽量采用同一批次的优质名牌裸纤。②光缆架设按要求进行 。③挑选经验丰富训练有素的光纤接续人员进行接续 。④接续光缆应在整洁的环境中进行 。⑤选用精度高的光纤端面切割器来制备光纤端面。
⑥熔接机的正确使用。
15、简述线缆绑扎规范?
①布设走道电缆必须绑扎,绑扎后的电缆应互相紧密靠拢,外观平直整齐,绑扎位置均匀合理。电缆表面形成的平面高度不超过5mm,电缆表面形成的垂直吹度差不超过5mm; ②布放槽道电缆可以不绑扎,槽内电缆应顺直,尽量不交叉,电缆不得溢出槽道,在电缆进出槽道部位和电缆转弯处应绑扎或用塑料卡固定。③线缆在电缆走道的没一根横铁上均应绑扎。光缆尾纤在机架内绑扎工艺良好无挤压感,架间的尾纤要用套管保护。④线扣规格合适。电缆束的截面积越大,所用线扣越长越宽。线扣间距一致,间距为300mm。⑤线扣扎紧后,多余的部分应该剪断且保证平齐。电缆弯曲部分不能用线扣绑扎。⑥插接部位应紧密牢靠 接触良好 插接端正 不得折弯或弯曲。电缆及布线插接完毕应该进行整线,使外观平直整齐。⑦单位线径长度的径向扭曲不超过10度。⑧同类电缆布放及插接完毕后,应保持插接入角 转弯半径的一致性。
★16、简述天馈系统的安装流程?
开始→天线安装→馈线窗安装→馈线安装→避雷器安装→室内跳线安装→驻波比测试→接头防水处理→结束
17、简述天线的安装流程?

18、天线跳线绑扎固定的基本要求有哪些?①绑扎应该整齐美观 无交叉。②使用防紫外线扎带对天线跳线进行绑扎。③天线跳线的Z小弯曲半径应补小于天线跳线半径的20倍。
★19、关于馈线问题:
(1)常见的馈线规格有哪些?
7/8主馈线、5/4主馈线、1/2跳线
(2)写出BTS馈线的结构组成有哪些?
天线跳线、标签、馈线、器、机顶跳线
(3)根据天馈长度的不同,主馈线与跳线的组合方案有哪些?长度大于20米小于80米采用1/2跳线和7/8馈线组合。长度大于80米采用1/2跳线和5/4馈线。
(4)简述馈线安装的基本工作流程?P213开始----确定馈线路由----制作馈线一端接头----截裁馈线----将主馈线提升至塔顶----连接主馈线和天线跳线----制作馈线另一端接头-----布放固定主馈线-----安装馈线接地卡----主馈线引入机房---完成
(5)主馈线的布放原则和步骤分别是什么?原则:①从馈线窗引入室内以及室内走线架的布放应该整齐美观、无交叉。②沿室外走线架、铁塔走线梯布放应无交叉③布放前要对馈线走线路由进行了解④主馈线Z小弯曲半径不小于主馈线半径的20倍⑤馈线卡间距,1/2馈线每隔一米装一个馈线卡,7/8或5/4馈线每隔1.5米装一个⑥当地风速大于160km/h适当减小三联馈线卡间距
步骤:①安装三联馈线卡②将馈线从天线至入室前初步处理③主馈线的固定从上往下边理顺边卡入三联馈线卡整齐上紧馈线卡,主馈线保持平直④从楼顶沿入室内应做室外爬墙走线梯,在走线梯上使用三联馈线卡固定馈线。
(6)主馈线的接地要求有哪些?
①主馈线应至少三处安装馈线接地卡分别为在铁塔平台处、主馈线离开铁塔处、主馈线入室之前②在楼顶安装的天馈系统、天线支架、新装走线架需焊接到建筑物避雷网上③主馈线从楼顶沿墙入室室外走线梯必须接地④室外铜排安装在馈线窗外墙壁上,Z佳位置是馈线窗的正下方,或楼顶馈线井的防雨墙面上
(7)主馈线穿入机房的注意事项有哪些?P221①保证馈线不会将雨水引入机房,必要时需做滴水湾。②馈线通过馈线窗进入机房,室内、室外部分都必须有走线架导入。
(8)写出1/2跳线和馈线的连接与密封步骤?①将天线跳线与主馈线接头连接并拧紧。②对接头进行防水密封处理(1、接头连接好后,按照接头旋紧的方向以半重叠方式在接头上缠绕一层电气绝缘胶带,缠绕长度超出接头尾部10毫米,缠绕时应施以足够拉力。2、缠绕防水自粘胶带时,先从接头连接处较低的地方开始,用少量胶带填充低洼部分。3、缠绕过程中需将自粘胶带拉伸到2倍长度,每个接头使用60厘米长防水胶带,要求缠绕三层。4、逐层缠绕防水胶带是,缠绕过程中不要截断胶带。胶带长度要超过馈头约20毫米。5、缠绕完防水自粘胶带后需用双手握捏,确保胶带和馈线/馈头粘合牢固。6、在防水胶带外部缠绕PVC胶带,缠绕时上层1/2覆盖下层胶带,缠绕两层,胶带缠绕长度要超出防水自粘胶带10毫米。7、再次将PVC胶带和防水胶带一起用双手握捏,确保PVC胶带和防水胶带粘贴牢固。8、上述步骤完成后,用防紫外线扎带在交代两端扎牢,以防胶带老化脱落。)
(9)天馈系统馈线驻波比测试不合格,应该从哪些方面进行检查?
应检查天馈系统:①馈线接头安装是否有问题;②天线是否有问题;③检查馈线外表面是否存在破损,馈线的弯折是否小于允许的Z小弯曲半径;
避雷器的安装是否有问题。
20、简述通信工程验收的工作流程?P232初验 试运行 终验
★21、通信工程验收使用的表格有哪些?
输入:《初验申请报告》《初验证书》《一次验收证书》《初验验收组织》《验收测试记录(初验)》《试运行描述》
输出:《工程服务满意度调查表》《验收测试记录(终验)》《工程备忘录》《工程竣工技术文档》《设备、主材余料交接单》《工程竣工资料》《现场培训记录单》《验收阶段质量评估及工程质量总评》《终验申请报告》《终验验收组织》《验收遗留问题备忘录》《终验证书》《用户报告》《工程总结报告》
14 0 2010-06-16 0条评论 回复
llt3811
什么牌子的,电脑上有驱动吗。
10 0 2010-06-15 0条评论 回复
ok不是过客111
你装软件了没,我做加拿大EXFO OTDR
1 0 2010-06-16 0条评论 回复
诰蚊胤是毁吞
一般来说,每个otdr都要用相应的程序文件,才能让otdr与电脑之间进行连接。专做光表维修,相互交流。
5 0 2010-06-18 0条评论 回复
您可能感兴趣的社区主题
加载中...
发布 评论