机台上一个安全光电开关经常接触不好,影响开机。我想把它短接掉,开机就更方便。但是这个开关在设备里面。请问怎么在程序里面,或者屏幕上把这个开关短接?谢谢了
评论
全部评论
新乐小男人year
机器上设置光电开关就一定有它的作用,Z好把它修复正常使用。如果一定要把它短接你可以在PLC输入端口找到这条线,然后根据COM端的极性加上正或负的信号使其常闭或常开就可以了,如果你懂程序,那么在程序里改就更容易了。
7 0 2018-03-04 0条评论 回复
daican_za
首先要区分NPN,还是PNP。要看具体接线,一般是看颜色
20 0 2013-03-11 0条评论 回复
丨美好丨
不用在程序里面短接呀 ,你只需要找到光电那条线接在那个端口短接就行。前提是你要考虑这样做会不会影响安全之类的事情。
18 0 2013-03-11 0条评论 回复
xbinzvfo932603
剥开光电开关的线,一般是棕,兰,黑三根线,如果光电是PNP型,将棕黑短接,如果是NPN型,将兰黑短接。
8 0 2013-03-11 0条评论 回复