仪器社区

光电开关的精度问题

育子之道 2012-03-26
本人对光电开关一知半解 Z近 被几个问题给纠结住了 几个问题麻烦高手给解答一下 光电开关的检测距离 在10-30cm 之间都可 被检测物体是类似于玻璃钢一样的 黑色 不透明物质 被检测物体是圆形直径在100mm 厚度在2mm 有ZX孔 这个就是被检测的工件 这些工件是... 本人对光电开关一知半解 Z近 被几个问题给纠结住了 几个问题麻烦高手给解答一下 光电开关的检测距离 在10-30cm 之间都可 被检测物体是类似于玻璃钢一样的 黑色 不透明物质 被检测物体是圆形直径在100mm 厚度在2mm 有ZX孔 这个就是被检测的工件 这些工件是叠摞在一起的 一共有70个,ZX孔插在一根直径20mm的圆棒上 当Z上面的这个工件被加工完毕时 会有一个气缸将他 推下来 比如 我的光电开关检测距离是20mm的 当工件上升时 Z顶部的工件进入到 光电开关的设定检测范围了就停(要求精确)当工件加工完毕后 气缸将Z上面的加工完毕的工件推下后下面的工件距离光电开关应该是22mm左右 (因为工件厚度不标准可能有±20微米的误差) 然后在上升2mm的距离 如此循环 直到整落工件全部加工完毕 就是这么个 情况 还望高手给解答一下我该使用哪一类的光电开关 万分感谢
评论
全部评论
敛姿医县撑稻
因为你检测的是黑色 不透明物质,所以普通的漫反射的光电开关是不行了,不能正常反射;
根据你的大概说明,带反射板的也不行
只有用对射的光电开关了
14 0 2017-11-25 0条评论 回复
天才少年阿拉丁
要求精确可以用光纤的. ,,,对射光电也行
14 0 2012-03-27 0条评论 回复
海军黎明号
维利克自动化科技 可以使用质量较好的光纤
11 0 2012-03-28 0条评论 回复
eye丨shadow
用聚光型光电开关。比如日本竹中的DL-S10R.
1 0 2012-04-07 0条评论 回复