设计要求:北京地区,负载输入电压24V功耗34.5W,每天工作时数8.5h,保证连续阴雨天数7天。 ⑴ 北京地区近二十年年均辐射量107.7Kcal/cm2,经简单计算北京地区峰值日照时数约为3.424h; ⑵ 负载日耗电量 = 12.2AH ⑶ 所需太阳能组件的总充电电流= 1.05×12.2×(20+7)÷20÷(3.424×0.85)=5.9A 在这里,两个连续阴雨天数之间的设计Z短天数为20天,1.05为太阳能电池组件系统综合损失系数,0.85为蓄电池充电效率。 ⑷ 太阳能组件的Z少总功率数 = 17.2×5.9 = 102W 选用峰值输出功率110Wp、单块55Wp的标准电池组件,应该可以保证路灯系统在一年大多数情况下的正常参考中山明间照明